土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 蒸发器的流路设计

蒸发器的流路设计

发布于:2015-09-22 10:57:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
各位老师:

本人在设计时,蒸发器流路设计一般都是与风向逆流,上进下出。
但现在来了个新同事,他说蒸发器这样设计不行,上进下出由于有高度差的压降。
当压缩机停机后,会把蒸发器中的制冷剂压回压缩机,导致压缩机过液。需更改为下进上出。
我的考虑是下进上出压降很大。膨胀阀出来的液体本来就是降压的。如果下进上出会增加了系统的压降。
而且也会影响 回油。

不知各位怎么考虑的
谢谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 同道者已难寻

    谢谢楼主的讲解,学习了。

    2018-01-18 08:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • 专技
    专技 板凳
    最近也在搞系统研究,而且自己也亲手测试蒸发器下进上出的区别,交换变差风量很小(本身我的风扇匹配偏小)
    2017-11-29 09:44:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教冷库地坪防冻处理

请教大师们:有个低温库-28度的,之前已经完成了钢构和地面,能否不架空或不做通风,直接加厚保温来解决防冻问题?目前去刨地面再架空费用也高!

回帖成功

经验值 +10