现场彩板房,发生如下情况:
- 围墙球形灯处不知是短路还是接地故障,引起跳闸,但不跳其漏断(DZ47LE-C25),反而跳进户处的总开关(DZ20L-400),后将球形灯回路解掉;
- 前天,电工为验证开关上下级配合情况,竟然在另一照明回路中,将照明翘板开关处将火线和零线用试电笔金属杆短接(请各位读者千万不要这样做,我已经严重批评了电工),发现照明回路漏电断路器(DZ47LE-C25)没动作,进户总开关(DZ20L-400)跳闸。
- 我自己试算了第2种情况的短路电流。进户开关到照明配电箱的电缆是50mm2的铜缆(距离10m),从照明配电箱到翘板开关的电线为4mm2铜线(距离20m),由于50mm2的铜缆远比4mm2的铜线粗,且长度也很短,因此在计算过程中忽略50mm2的电阻,只取4mm2铜线的电阻(其电阻率为5.172欧/km),即认为照明箱开关处的电压是220V,算出短路电流为220/(40*5.172)=1062.8A。
由上可知,短路电流约为1062A,已经是DZ47LE-C25断路器额定电流的近40倍,我查了DZ47LE-C25的脱扣曲线,40倍额定电流时,其动作时间为0.0075s左右;我没有找到DZ20L-400的脱扣曲线,但短路电流1062A也只有该断路器额定电流的2.5倍,动作时间应该要比DZ47LE-C25的动作时间慢,但为什么总是跳总进线开关?请各路大侠分析,谢谢!
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报