土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助开关越级跳原因

求助开关越级跳原因

发布于:2015-09-12 22:09:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场彩板房,发生如下情况:

  • 围墙球形灯处不知是短路还是接地故障,引起跳闸,但不跳其漏断(DZ47LE-C25),反而跳进户处的总开关(DZ20L-400),后将球形灯回路解掉;
  • 前天,电工为验证开关上下级配合情况,竟然在另一照明回路中,将照明翘板开关处将火线和零线用试电笔金属杆短接(请各位读者千万不要这样做,我已经严重批评了电工),发现照明回路漏电断路器(DZ47LE-C25)没动作,进户总开关(DZ20L-400)跳闸。
  • 我自己试算了第2种情况的短路电流。进户开关到照明配电箱的电缆是50mm2的铜缆(距离10m),从照明配电箱到翘板开关的电线为4mm2铜线(距离20m),由于50mm2的铜缆远比4mm2的铜线粗,且长度也很短,因此在计算过程中忽略50mm2的电阻,只取4mm2铜线的电阻(其电阻率为5.172欧/km),即认为照明箱开关处的电压是220V,算出短路电流为220/(40*5.172)=1062.8A。
由上可知,短路电流约为1062A,已经是DZ47LE-C25断路器额定电流的近40倍,我查了DZ47LE-C25的脱扣曲线,40倍额定电流时,其动作时间为0.0075s左右;我没有找到DZ20L-400的脱扣曲线,但短路电流1062A也只有该断路器额定电流的2.5倍,动作时间应该要比DZ47LE-C25的动作时间慢,但为什么总是跳总进线开关?请各路大侠分析,谢谢!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lzchengyang
    lzchengyang 沙发
    德力西也有好多仿的,
    2015-09-18 09:41:18

    回复 举报
    赞同0
  • 老付
    老付 板凳
    lzchengyang 发表于 2015-9-16 15:35 确实存在开关的质量问题,。可以查查是哪个厂家的开关,给大家公布一下,以后在选择的时候就可以考虑不用这 …德力西的。。。可能是买到假冒的了
    2015-09-16 19:46:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下各位前辈,这句话该怎么理解?

低压电气分隔设备的外露可导电部分应与保护线(pe)连接。其低压馈出线路、及其线路上的低电压用电设备的外露可导电部分不应与保护线(pe)连接。------引至《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》(2009版)83页请问各位前辈,为什么这个分隔设备其低压馈出线路不应与pe连接呢?

回帖成功

经验值 +10