土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 相邻两座仓库的室外消火栓设计流量怎么确定?

相邻两座仓库的室外消火栓设计流量怎么确定?

发布于:2015-09-11 15:45:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
问题如图所示。

仓库消防水量.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • liuransuiyuan
    liuransuiyuan 沙发
    最近正好碰到类似的问题,网上搜索看到楼主的帖子,学习了很受益,查阅《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)实施指南(修订版)发现相关问题可以得到解答,见附图 贴临建筑室外消防用水量.JPG
    2019-01-18 17:38:18

    回复 举报
    赞同0
  • xinyuele
    xinyuele 板凳
    好问题,好讨论:handshake长知识了
    2015-11-05 09:40:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于防止消防水泵低流量空转过热的技术措施如何设计

本来看到很多人说是设置超压减压阀即可,但是根据“江苏省关于GB50974 问题的探讨”中,问题探讨二的第12条,“12、消防水泵泄压阀是否可以作为防止水泵低流量空转过热的技术措施?答:不可以。可采用小流量保护离心泵、安全阀、定量流量开关、自动再循环控制阀或离心泵保护阀防止水泵”低流量空转过热。工作状态各有优劣。“,现在我想请教一下大家,关于安全阀是怎么设置的?设在哪里?有没有知道或者做过类似设计的大神

回帖成功

经验值 +10