土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV中置柜PT柜2次侧相电压不平衡,消谐器发热原因,求回复

10KV中置柜PT柜2次侧相电压不平衡,消谐器发热原因,求回复

发布于:2015-08-29 16:29:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在情况是某开闭所10KV线路11台28柜,2进线2PT,每台PT柜里3只DC-3-10 容量3000VA电压互感器,一次N侧经过消谐

器接地,送电运行后,相电压A-N200V B-N280V C-N200,2台PT都是这个情况, 其中A相电压互感器提供11台柜子里VS1 和

综保的工作电源

昨天下午送电,今天3电开后门拆除消谐器时2台PT柜的消谐器都发热烫手

消谐器拆除后A-N 215V B-N 255V C-N 215

消谐器拆除前后线电压都有390V左右 波动很小基本平均

有个特殊情况是B相互感器本来是提供柜内加热板和照明用,但施工不知道情况,从低压变压器又引了2根220V电源线到柜内B-

N导致PT柜内DZ47合上就跳闸,查明线路后拆除了DZ47上端,从B相电压互感接出的2根线,用绝缘胶布包起来了

各位高手分析分析情况 1:相电压不平衡的原因,对系统有没有影响

2:消谐器为什么发热,这种容量不装消谐器会不会产生谐波,会不会烧PT

3:从低压变压器接过来的2根电源线,相当于反送电,会不会影响B相的PT绝缘

第三天再去现场,2#PT,A.B相电压互感器对调,变成A相对地250V,原以为找到问题所在,就用1#PT的B相与2#PT的C相电压互感器对调,按常理,所有电压偏低的PT都已放在1#PT,电压应该正常才对,但发现,电压B相对地电压为240V,A.C相对地分别为205V,这都是在拆除消谐器的情况下。怎样才能解决二次回路三相电压不平衡?求解!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • wanghd2348
    wanghd2348 沙发
    anhuidiangong 发表于 2015-9-9 09:04 话说,没见过这样设计的。完全有问题。我觉得PT按常规设计,要电源的话,可以加一个单相的DC-10,这样不是很 …省网公司招标项目,要求如此。我们常规项目控制电源:都是一只互感器后面拖一只小型变压器
    2015-11-20 12:32:20

    回复 举报
    赞同0
  • wanghd2348
    wanghd2348 板凳
    俺是做配电柜的 发表于 2015-9-6 09:57 “每台PT柜里3只DC-3-10 容量3000VA电压互感器”,为啥不是在线路侧放一个DC-3-10提供操、加热电源,第一次 …进线是手动,还带接地,省网公司图纸要求如此
    2015-11-20 12:29:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供配电专业考试的内容好多,怎么学才好,好心人给个指导

想考注册电气工程师(供配电专业),了解了一下内容,发现里面设计的规范太多了,一时间不知道该如何学起,各位前辈希望给个指导,说说该如何学习

回帖成功

经验值 +10