2.空气源机组的除霜
: t. F: i9 f9 l
由于众所周知的原因,空气源的应用受到气候条件的约束,在热泵技术较为领先的日本曾有“采暖度日数HDD<3000”的推荐使用标准,在我国使用范围曾一度划定在长江中下游地区,目前指导工程设计的各种文献将冬季室外计算温度tw=-3oC定作最低线。然而在过去的十多年其应用范围向北扩展的趋势是显而易见的,西安、郑州、烟台、北京等城市都多有应用。
有研究者提出了计算空气―水热泵干湿工况转变临界湿度和结霜临界湿度的方法,建立了求解这两个临界相对湿度的空气源模型,求解出不同的出水温度和不同的空气温度下的这两个临界湿度值,绘制出使用空气―水热泵时的结霜区域和干工况区域。45oC出水时,空气源机组运行时的结霜区域和干工况区域的分界线走向大致沿着拉萨―兰州―太原―石家庄―济南一线。此线以北区域空气源运行时,不会结霜;而此线以南,机组都存在不同程度的结霜。
) ? A: \% F# }' @& {- F+ x
在空气源机组的结霜机理方面近些年也进行了相关的实验研究,研究结果表明,空气侧换热器结霜过程中,不仅霜的厚度发生变化,霜的密度也在变化,刚开始结霜时,结霜量主要是增加霜的厚度,而密度变化很小。随着时间的推移,霜的厚度增加减缓,而密度变化增加,而且霜的密度随着时间呈抛物线规律变化。研究结果表明,在不同的工况下,空气侧换热器的结霜情况是不同的。在空气温度一定时,相对湿度越大,结霜越严重,融霜的时间间隔越短;在空气相对湿度一定时,0oC工况的结霜比-4oC工况的结霜严重。
( C& S/ r; R3 H7 l6 S3 b# H
0 y% W% m3 ~* { U" g
低温条件下作制热运行时的除霜,就是为了防止因霜层积聚恶化蒸发器的换热过程。显然,空气源冷热水机组除霜控制方法的时间控制法是不符合霜厚度随时间的变化规律的。同样,许多生产厂家虽采用时间―温度控制法,但还是采用统一固定的除霜启动值和除霜时间值,因此由于空气温度、相对湿度的不同,结霜的厚度不同,除霜效果也就不一样。结霜规律的正确预测和掌握,才是保证除霜效果良好的前提。理想的除霜程序应该是既能在霜层积聚时及时除霜,又不在无霜时作无效除霜运行。目前常用的融霜方法除时间控制法、时间―温度控制法外,还有旁通除霜法、压差控制法,变频压缩机和电子膨胀阀的热泵机组的显热除霜法以及MP99电脑除霜、智能除霜、模糊除霜等等,研究可靠的有效除霜技术,是发展和推广家用空气源中央空调系统的关键技术。
6 }. g3 o" t! S5 B" ]! z [
, @2 ]9 N1 l1 v/ K- ], F _
在生产厂家产品的样本中,热泵的制热量仅是标准工况下的瞬时热量,当盘管表面结霜时,机组效率迅速下降,因此,空气源机组冬季的制热量应根据室外空调计算温度修正系数和化霜修正系数,按下式进行修正:Q=q?K1?K2(式中,Q――机组制热量Kw;q――产品样本中的瞬时制热量Kw;K1――使用地区室外空调计算干球温度的修正系数,按产品样本选取;K2机组化霜修正系数,每小时化霜一次取0.9,二次取0.8)。
* K& E+ A: ]( L( R$ D
家用中央空调的方式和设备选型确定后,空调室内机布置时应充分考虑到温度分布、气流分布、检修、安全性等方面的事项,并应与建筑物配合得当。空调设备设置的场所(室内、室外、阳台等)和建筑构造(方位、设备预留通道等)及住户的房间布置(窗、家具和位置等)之间的关系应在设计图纸上清晰地标示出来。国家和地方法规的规定也应在空调设备的布置和设计中得到严格地执行。室外机组设计时必须考虑其安装位置和噪声控制。一般机组安装位置要进风通畅,风速控制在3~4m/s,排风不受阻挡,尤其是出风口的上方不应有阻挡物,否则会引起排风气流短路,机组因热保护动作而停机。
2 ]7 a; l4 j+ F2 G. o
6.系统水管路设计
家用中央空调系统一般都较小,水系统的设计要简单,设计需要注意的问题如下:
* y+ ~3 |0 |4 S* T2 v1 Q
: A6 [+ j# u Q' R, a; @7 D
(1)水系统循环方式
9 F# V, F/ T u) H/ M& b$ s
空调主机可根据当地的气候情况选用一体式机组或分体式机组,分体式机组将水侧换热器及循环水泵等放置在室内机,可在室内卫生间或储藏室吊顶上安装,以防冬季冰冻现象发生。机组一般均自带膨胀罐、水系统安全阀、自动补水阀、排水阀等,用户可不必另行安装膨胀水箱,但室内机安装时应预留出一定的空间,以确保机组能进行维修和保养。
$ r% `. R- L- @4 \& r
(5)内置水泵及其补水定压
家用空气源机组制冷容量不大,一般都采用内置进口循环水泵。空调主机内置水泵的流量和扬程应按照机组的制冷量和保证最大数量风机盘管的正常使用来匹配。空调循环水系统补水定压,目前主要有两种方法即设置膨胀水箱和采用气体定压膨胀罐。a.系统设置膨胀水箱。这种方式设置的膨胀水箱,运行可靠、造价低,在有条件时应尽量选用此方式。主要问题是对于多层的集合式住宅或公寓式建筑,难以解决膨胀水箱的设置位置。b.采用气体定压膨胀罐。这种定压方法的优点是:膨胀罐的布置灵活方便,不受位置高度影响,通常放在机组内,减少施工工作量。其主要缺点是设备较复杂、价格高、压力需要调节、可靠性不如膨胀水箱。
6 Z5 [0 J( F8 x+ A+ B
7.新风处理
1 I% Y& ~2 R2 A; k8 C0 J
" G" E' A/ u& F) }1 H: r# p/ f1 w* B* J5 p
对于层高较高的别墅或办公等商业用房,有条件时应采用新风空调箱或板翅式全热换热器来处理新风。采用新风空调箱时,新风一般处理到室内状态参数的等焓点。为减轻室内风机盘管的负担,新风最好处理到室内状态点等湿线与90%相对湿度线的相交点。此外,设计中还必须重视通风的有效性:供给足够的新风量,恰当的排风量,理想的送排风布局和气流组织有助于提高通风效率,改善室内空气环境。SARS的爆发使人们意识到空调设备系统应具备应对生化污染的能力。首先是新风采气口的位置选择要合适,必须确保新风采气口周围环境洁净,所吸入的空气为新鲜清洁的室外空气,严格防止与排风系统的气流短路;另外,在新风采气口处目前一般只设初效过滤器,这种设置对正常情况下大气中的灰尘过滤效率都不高,污染物的粒径可能比灰尘粒径更小,过滤效率可能更低,所以为了有效的滤尘和滤菌,应该在新风采气口设一台初效和一台中效过滤器的组合,这种过滤器组合的滤尘效果明显,滤尘效率可达99.9%;其次,对于因灰尘多产生的污染,主要应对过滤器定期清洗、消毒或更换,减少过滤器上以及风管内的灰尘,对于空调系统的表冷器、凝结水水盘和加湿器定期进行清洗消毒。
- J: e( M: z1 ~% s [
8.减振降噪
制冷空调设备的振动和噪音无疑是影响用户的一个重要因素,而且在家用制冷设备中表现得特别突出。在家用中央空调机组中,最重要的噪音源来自压缩机和风机,因此对这两个部件的噪声控制非常重要。机组整体设计时必须考虑充分的减振降噪措施。对不满足室内噪音标准要求的室内机在设计安装时也应采取相应的措施。
; `: H+ A) o* `& b
9.机组防腐
9 h8 ]2 j8 L9 z# L7 h3 {8 M
由于空调主机一般均安装在屋面或阳台处,可能常年遭受日晒雨淋。特别是我国部分城市的空气污染和酸雨严重,沿海地区空气中盐份较多,有的机组使用1~2年就已锈迹斑斑,严重降低机组的使用寿命。因此,厂家在产品设计和用户在设备选型时应引起足够的重视。
! K2 [" B9 T' H. i7 X, t
结束语:总之,空气源用于家用中央空调系统时类似于家电产品,走向千家万户,必须具有高度的可靠性、易操作性和低故障率,保证向用户提供一个安全、健康、高效、舒适、和谐的生活环境。
7 U! H) D# f/ q; N# ^0 v9 s
; v2 H' r! F3 L; N @% T
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报