土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 住宅楼板荷载要留多少余量,要考虑装修增加的荷载吗?

住宅楼板荷载要留多少余量,要考虑装修增加的荷载吗?

发布于:2015-08-25 21:59:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 smallheader 于 2015-8-25 22:01 编辑

毛坯住宅,地坪面层是50厚细石混凝土。交房后住户进来装修,地面还要铺20厚水泥砂浆+10厚地砖(甚至更厚),这样荷载会增加。这种情况也很多。
我搞施工的,和结构设计师沟通说:”只考虑了50厚细石混凝土的荷载,装修不能再加厚,没有余量了“。
请教下,设计时楼板荷载要留多少余量?要考虑后期装修增加的荷载吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xiawei2742128
    xiawei2742128 沙发
    不说别的楼面恒载取个1.5KN/m2这就是150KG每平米,你自己估量一下。板的安全系数很高。
    2015-08-26 10:14:26

    回复 举报
    赞同1
  • 芈卺爻
    芈卺爻 板凳
    这种情况能按照3倍荷载设计吗?那估计开发商预算出来其他楼的设计基本我们就没戏了。。。
    2015-08-26 16:21:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备房的结构形式问题,请大家支招。

三层框架结构的房屋,在二层楼面放置10台均为10吨的设备,每台6个支座,柱距基本都为4.5米,每块板基本为4.5X4.5米,少数4.5x6米,计算时用150厚度的板算出来没有问题,但是感觉设备太多,每跨间放置有两台,所以纠结是否要设置次梁。请问是否需要在支座下设置次梁,直接用板来扛是否不妥?请各位指教。

回帖成功

经验值 +10