规范里对于沉桩的控制是这么说的
“7.5.9 终压条件应符合下列规定:
1 应根据现场试压桩的试验结果确定终压标准;
2 终压连续复压次数应根据桩长及地质条件等因素确定。对于入土深度大于或等于8m的桩,复压次数可为2~3次;对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3~5次;
3 稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5~10s。”
可惜的是,本条无条文说明,无法得知多一点的信息。

现场施工的时候,大部分是不管这些的,一般都是控制标高,只要不超过桩自身的承载力。

现在我们现场有稳压的要求,施工单位的做法是,加压,看到压力表到读数就停止加压。
然后桩机就静止在那里,施工单位说此时就等于是稳压了。这个说法对么?
有人对稳压有研究么?

可以确认的一点是,这种操作是有力左右在桩上的,因为泄压之后,桩机明显的沉了一下。
施工的人也不建议这么做,因为保持压力在里面,容易伤机器,想想好像也是有点道理的。