这是个老问题了
设规范中:于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机。
只有民规才一直有这个规定。实际上一个通风管道内往往有N个防火阀,出外墙处、通风机房墙体处、风机入口、各分支管道处。。。这些防火阀都要求做消防返信号吗?单独的空调管道(消防送风补风、排烟的管道)上的70度阀也都做信号反馈吗?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 瘸子电工
    瘸子电工 沙发
    按照民规13.2.6.470度阀应该加模块,信号反馈至消防控制室
    2016-01-21 11:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • one624
    one624 板凳
    可以参考一下《07K103-2防排烟系统设备及附件选用及安装》第52页,防火、防排烟阀(口)分类、功能及用途,功能一览有对防火阀的详解。个人感觉还是看暖通如何提资的~
    2016-01-21 11:06:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供电应用ASK/OOK数字通信调制方案

幅移键控(ASK)是一种被广泛使用在许多低频射频应用中的数字通信调制技术。最简单的ASK方式是当信号源要发送‘1’时,它就发送一个大幅值的载波,当需要发送‘0’时,它就发送一个低幅值的载波。通断键控(OOK)调制是这种方法的进一步简化版本,信号源在需要发送‘0’的时候不用发送载波。 ASK和OOK通信协议通常用在近距离无线通信应用中,例如家庭自动化、工业网络、无线基站、遥控无钥匙进入系统(RKE)以及胎压监测系统(TPMS)。OOK特别适合电池供电的便携式设备使用,因为这样的系统在发送‘0’ 时无需发送载波,因而可以节省功率。不同的应用涉及的载波频率可能变化很大,例如在某些基站的低频有线通信中约为2MHz,在使用ISM频段(工业、科学和医疗)的短距离无线通信中约433MHz。