距离会员到期还有30

审图办误区之要求边支座板负钢筋满足受力钢筋的最小配筋率,对吗?

提问 发帖 回复

本帖最后由 langzhusky 于 2015-8-15 17:36 编辑 审图办的理由是边支座的板也受力(尽管模型中边支座的确是按照简支设计),所以支座负筋也要满足受力钢筋最小配筋率。 审图办要求抗震等级二级的剪力墙非底部加强区轴压比大于0.3也做约束边缘构件 http://bbs.co188.com/thread-9147098-1-1.html

本帖最后由 langzhusky 于 2015-8-15 17:36 编辑 审图办的理由是边支座的板也受力(尽管模型中边支座的确是按照简支设计),所以支座负筋也要满足受力钢筋最小配筋率。 审图办要求抗震等级二级的剪力墙非底部加强区轴压比大于0.3也做约束边缘构件 http://bbs.co188.com/thread-9147098-1-1.html

QQ截图20150815172621.png

  • 收藏0

  • 打赏2

  • 点赞

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • cract57
    cract57 2015年08月23日 19:21:22 32楼
    我觉得审图办有点强词夺理,这世界上哪有不受力的钢筋,难道分布钢筋就完全不受力吗?是不是分布钢筋也要在满足受力筋最小配筋率的前提下才有意义呢?
    回复 举报 点赞
  • hao19053038
    hao19053038 2015年08月24日 13:04:57 33楼
    cract57 发表于 2015-8-23 19:21 我觉得审图办有点强词夺理,这世界上哪有不受力的钢筋,难道分布钢筋就完全不受力吗?是不是分布钢筋也要在 …哥们,我顶你!!
    回复 举报 点赞
  • 一支穿云箭
    一支穿云箭 2015年08月24日 22:51:00 34楼
    这个跟最小配筋率就没关系 看不懂规范 怎么做设计 与支承梁或墙整体浇筑的混凝土板,以及嵌固在砌体墙 内的现浇混凝土板,往往在其非主要受力方向的侧边上由于边界 约束产生一定的负弯矩,从未导致板面裂缝。为此往往在板边和 板角部位配置防裂的板面构造钢筋
    回复 举报 点赞
  • plwsdd
    plwsdd 2015年08月25日 10:28:45 35楼
    一支穿云箭 发表于 2015-8-24 22:51 这个跟最小配筋率就没关系 看不懂规范 怎么做设计与支承梁或墙整体浇筑的混凝土板,以及嵌固在砌体墙 …说的很全面!
    回复 举报 点赞
  • chen55yao
    chen55yao 2015年08月25日 15:13:17 36楼
    版主的东西很有干货,谢谢了!
    回复 举报 点赞
  • qgyzhang
    qgyzhang 2015年08月26日 18:03:59 37楼
    这种资料我很喜欢,顶楼主!
    回复 举报 点赞
  • jiaohhk
    jiaohhk 2015年08月27日 10:16:28 38楼
    边支座处的确应该是构造钢筋,不用满足受力钢筋的最小配筋率。
    回复 举报 点赞
  • fenghuazh89
    fenghuazh89 2015年08月27日 17:59:02 39楼
    O(∩_∩)O谢谢张老师!
    回复 举报 点赞
  • qixunengneng
    qixunengneng 2015年08月28日 14:28:08 40楼
    终于搞懂这个问题,感谢版主!
    回复 举报 点赞
  • cract48
    cract48 2015年08月28日 18:26:50 41楼
    啥也不说,顶上去
    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
上传
上传

回帖成功

经验值 +10

请选择删除原因