审图办的理由是边支座的板也受力(尽管模型中边支座的确是按照简支设计),所以支座负筋也要满足受力钢筋最小配筋率。


审图办要求抗震等级二级的剪力墙非底部加强区轴压比大于0.3也做约束边缘构件
http://bbs.co188.com/thread-9147098-1-1.html

QQ截图20150815172621.png

全部回复(366 )

只看楼主 我来说两句
  • tmgc3zxh
    tmgc3zxh 沙发
    小跨度的板,8@200一般构造也够了,大于160厚的板,就不够构造配筋率了,这种板一般跨度很大,适当考虑下负弯矩还是有必要的,不一定是安全性问题,实现铰接必然裂的厉害,观感不太好。
    2015-09-22 21:12:22

    回复 举报
    赞同1
  • 一支穿云箭
    这个跟最小配筋率就没关系 看不懂规范 怎么做设计

    与支承梁或墙整体浇筑的混凝土板,以及嵌固在砌体墙
    内的现浇混凝土板,往往在其非主要受力方向的侧边上由于边界
    约束产生一定的负弯矩,从未导致板面裂缝。为此往往在板边和
    板角部位配置防裂的板面构造钢筋
    2015-08-24 22:51:24