审图办误区之要求边支座板负钢筋满足受力钢筋的最小配筋率,对吗?

提问 发帖 回复

本帖最后由 langzhusky 于 2015-8-15 17:36 编辑 审图办的理由是边支座的板也受力(尽管模型中边支座的确是按照简支设计),所以支座负筋也要满足受力钢筋最小配筋率。 审图办要求抗震等级二级的剪力墙非底部加强区轴压比大于0.3也做约束边缘构件 http://bbs.co188.com/thread-9147098-1-1.html

本帖最后由 langzhusky 于 2015-8-15 17:36 编辑 审图办的理由是边支座的板也受力(尽管模型中边支座的确是按照简支设计),所以支座负筋也要满足受力钢筋最小配筋率。 审图办要求抗震等级二级的剪力墙非底部加强区轴压比大于0.3也做约束边缘构件 http://bbs.co188.com/thread-9147098-1-1.html

QQ截图20150815172621.png

  • 收藏0

  • 打赏2

  • 点赞

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 结构生活
    结构生活 2015年08月20日 16:57:01 22楼
    洞房不败之玉女 发表于 2015-8-20 15:53 其实我是没读懂你说的意思的,不知道你是和我观点一样还是不一样。我的意思其实很简单。8 200吗
    回复 举报 点赞
  • 洞房不败之玉女
    洞房不败之玉女 2015年08月20日 18:00:18 23楼
    结构生活 发表于 2015-8-20 16:57 请问130厚的板,一边简支,该边的配筋可以用8@200吗你又不给荷载,就让我算钢筋?我哪来那么大本事啊
    回复 举报 点赞
  • 结构生活
    结构生活 2015年08月21日 09:11:41 24楼
    洞房不败之玉女 发表于 2015-8-20 18:00 你又不给荷载,就让我算钢筋?我哪来那么大本事啊简支边,负筋,跟荷载有什么关系
    回复 举报 点赞
  • 洞房不败之玉女
    洞房不败之玉女 2015年08月21日 09:20:45 25楼
    结构生活 发表于 2015-8-21 09:11 简支边,负筋,跟荷载有什么关系荷载大了,对应板厚也大,下部钢筋面积也大,那支座负筋也会变大。昨天我用PKPM试了一下。慢慢加大荷载,生成的支座负筋会变得,并不一定是8@200
    回复 举报 点赞
  • sxgjgwz
    sxgjgwz 2015年08月21日 09:32:15 26楼
    遇到这样的审图,只能去沟通,不得已改就是了(如果甲方控制含钢量,得让甲方知晓具体情况,涉及造价)。主要问题是我们有时容易忽略“且单位宽度内的配筋面积不宜小于跨中相应方向板底钢筋截面面积的1/3”
    回复 举报 点赞
  • icywindc
    icywindc 2015年08月21日 11:09:51 27楼
    sxgjgwz 发表于 2015-8-21 09:32 遇到这样的审图,只能去沟通,不得已改就是了(如果甲方控制含钢量,得让甲方知晓具体情况,涉及造价)。主 …恩 就是啊 其实很多人对规范都有自己的理解,但不一定是正确的,其实这条规范就是考虑偶然约束产生了一定的负弯矩
    回复 举报 点赞
  • yunlingfeng163
    yunlingfeng163 2015年08月21日 11:50:10 28楼
    实际受力也不完全简支,所以最小配筋率还是要的,我们总工还专门指正我这观点,这并不是几根钢筋的事儿
    回复 举报 点赞
  • icywindc
    icywindc 2015年08月21日 12:29:14 29楼
    yunlingfeng163 发表于 2015-8-21 11:50 实际受力也不完全简支,所以最小配筋率还是要的,我们总工还专门指正我这观点,这并不是几根钢筋的事儿、、、、这里肯定是不用满足最小配筋率的
    回复 举报 点赞
  • s420756023
    s420756023 2015年08月22日 19:09:17 30楼
    学习了,O(∩_∩)O谢谢!
    回复 举报 点赞
  • jszxwsw
    jszxwsw 2015年08月23日 15:03:59 31楼
    审图办是正确的
    回复 举报 点赞