土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟系统中防火阀的设置与选用

防排烟系统中防火阀的设置与选用

发布于:2015-08-12 16:41:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
115617wensvpfkhyrfxd1p.jpg

1.在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例:  
(1)当地下室仅为一层,且排烟经竖风道排至室外时,排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。
  (2)当地下室层数在二层及二层以上,各层共用一排烟竖井时,则每层排烟防火阀应设置在排烟风机出口总管上,即紧靠排烟竖井一侧设置。
  2.不论是竖向布置的走道排烟系统还是水平式布置的房间排烟系统,均应在排烟支管与竖风道连接处设置280℃时能自动关闭的排烟防火阀。
  排烟防火阀设置常开或常闭,对于房间排烟系统,当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时,应在该防火分区干管上设常开的排烟防火阀,同时各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀;对于走道排烟系统,可参照下一条中相关规定。
  3.机械排烟系统横向宜按防火分区设置,每层水平风管不宜穿越防火分区,但一些工程的某些楼层面积较大,按防火分区设排烟系统有困难,必须穿越时,应在穿越处设280℃时能自动关闭的排烟防火阀。
  排烟防火阀设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。
  (1)当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;
  (2)当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀;
  (3)当设常闭型专用防火排烟口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。
  4.设置机械排烟的地下室应考虑进风设施,当采用机械进风系统时,应在风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀。
  5.对于机械加压送风系统,可在加压送风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀,以防止新风入口受火、烟威胁,将烟气输送至楼层内。

115617wensvpfkhyrfxd1p.jpg

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 老西方
    老西方 沙发
    楼主总结的很好,点个赞
    2017-07-03 21:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • w830101551
    w830101551 板凳
    没附件,想看看呢
    2017-06-22 15:13:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工现场临时用电配电箱、柜标准化配置图集

该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。

回帖成功

经验值 +10