土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大板结构7米*7米,中间有200厚固定隔墙,线荷载8.0.面荷载+1.5,荷载输的小吗

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 泡泡15
    泡泡15 沙发
    偷地雷的 发表于 2015-8-13 11:47 面荷载输小了,恒载多少啊?活载那??线载也不对啊,8按容重算的,高度多少啊,比较大了。恒荷载2.1(不算楼板自重)+1.5隔墙面荷载,活荷载2.0,层高3.3,线荷载8均摊面荷载按1.5考虑结果板底构造配筋,负筋倒是挺大的,需不需要人为加强呀,当时没加强
    2015-08-14 09:34:14

    回复 举报
    赞同0
  • milovsky
    milovsky 板凳
    板厚180足够了,隔墙也不是红砖。板配筋最好双层双向。
    2015-08-14 00:08:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多