土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样布置井字梁是否合理

这样布置井字梁是否合理

发布于:2015-08-06 11:22:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


本帖最后由 yanggong158 于 2015-8-6 00:21 编辑


咨询大家一下,这样布置井字梁是否合理。见下图。

A轴与D轴柱距3750,7轴、12轴柱距7150、2700、7150,柱截面估算为500*500,此部位为屋顶层(共三层),JZL截面250*1000,
四周框架梁截面估算为350*1200.
麻烦大家给予指点,不胜感激!先行谢过!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 洞房不败之玉女
    yanggong158 发表于 2015-9-19 18:32 这个隔一抽一的话,因为总跨数是5跨,将有两个大跨和一个小跨,这样怎么样?别管这么多
    2015-09-23 08:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • yanggong158
    yanggong158 板凳
    洞房不败之玉女 发表于 2015-8-31 08:41 可以抽掉柱子的,又不是加柱子。不麻烦的这个隔一抽一的话,因为总跨数是5跨,将有两个大跨和一个小跨,这样怎么样?
    2015-09-19 18:32:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手不会计算地下室外墙的配筋

新手,不知道怎么算地下室外墙的配筋,墙宽240mm,底标高-3.9,顶标高0.00. 谢谢了。手头没理正,大侠们最好把计算过程也给我下

回帖成功

经验值 +10