土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 11g101-1图集问题,请大神留步赐教!
请问图集注释第二条里面的横向构造钢筋是怎么回事?请赐教

照片_20150806_073853.jpg

全部回答(27 )

  • super张
    本帖最后由 super张 于 2015-12-27 19:41 编辑

    6. 3 柱、墙插筋保护层厚度运5d时,应设锚固区横向钢筋,应如何设置?当周边配有真他钢筋时是否可替代?

    1 柱、墙插筋在基础高度范围内保护层厚度<. 5d时,为保证钢筋锚固效果,应设置横向钢筋.

    1 )柱插筋锚固区横向钢筋应满足直径> d/4 ( 取保护层厚度<'5d插筋的最大直径) ,间距<'5d ( 取不满足要求插筋的最小直径)且<. 100mm; ;墙插筋锚固区横向钢筋应满足直径> d/4 ( 取保护层厚度<'5d插筋的最大直径) ,间距<. 10d ( 取不满足要求插筋的最小直径)且<. 100mm.

    2 )柱插筋锚固区横向钢筋,可为箍筋(非复合箍筋) ,做法见图6. 3-1,箍筋弯钩平直段长度5d.

    3 ) 墙插筋锚固区横向钢筋,为与墙插筋绑扎在一起的水平钢筋,见图6.3-2.

    2 当柱插筋周边配有其他与插筋相垂直的钢筋,且能满足第1条第1 ) 款要求时,可替代锚固区横向钢筋.

    1 ) 当íi板外边缘设有侧面封边构造钢筋及侧面构造纵筋时,构造纵筋满足直径要求时可兼做部分锚固区横向钢筋,间距不能满足要求时,按图6.3-3插空设置横向钢筋.

    2 )基础梁范围内插筋保护层厚度<'5d时,可利用基础梁倒腋部分构造钢筋兼作部分锚固区横向钢筋, 间距不能满足要求时插空补足,插空钢筋直径应>d/4 ( 取不满足要求插筋的最大直径) ;见图6.3-4 .

    其他情况可参考设置.

    摘自13G101-1中6-5。

    你就会知道:
    1、如为什么顶层连梁支座处加箍筋
    2、如柱、墙脚为什么要加横向钢筋。 @木荣古儿
    2015-12-27 19:25:27 来自 PC 评论 举报
  • co1446986573668
    比如说,柱墙的插筋。。它的锚固区保护层小于5d的时候,就会设置横向构造筋(箍筋),相当于加密了箍筋。
    2015-12-27 18:42:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10