土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
燃气锅炉房电气必须防爆吗
燃气锅炉房电气必须防爆吗
建筑不做防爆,且有很多窗子,请问我们电专业的灯具插座等电气设备要做防爆吗?我感觉应该不用了吧?
发布于
2007-10-27 10:23:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
黑铁匠
请问防爆的级别怎么划分啊
2007-12-19 17:31:19
来自 PC
评论
举报
黑铁匠
民用建筑好像没有防爆,只有泄爆,外窗就是泄爆的措施之一吧。
2007-12-19 17:12:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tsf10127
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
156
回复
534
粉丝
3
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(24 )
请问防爆的级别怎么划分啊