土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《工业与民用配电设计手册》第55页中,为什么变压器的低压侧要用高压隔离开关呢
问题:1、为什么变压器的低压侧要用高压隔离开关呢
2、高压母线选择50*5的铜排,载流量远远大于了变压器计算电流的最大值,不合适吧?

以上两个问题谁给解答一下,谢谢!

图片来自《工业与民用配电设计》书本55页.jpg

全部回答(12 )

  • co1442544558606
    1、低压侧加隔离开关是为了有一个明显的断开点
    2、母线选择不光考虑载流量,还有很多因素
    2015-09-18 11:35:18 来自 PC 评论 举报
  • springgrass1983
    看表下注第一条,仅满足了温升条件,其它条件需要你去验证的,比如工作电流、开断电流、动热稳定,环境,海拔……,按第五章和十一章去选,
    2015-09-18 10:54:18 来自 PC 评论 举报