在建筑给排水工程中,有很多疑难问题困扰着设计人员、施工人员和管理人员,同时,也给使用者带来诸多不便和烦恼。本文根据自己多年的实践经验,对一系列疑难杂症等问题进行分析。下面,对给排水工程中遇到的疑难问题一一进行解答。
问:小便斗上采用电子感应阀门,要不要另计安装费用?
答:小便斗安装定额中已包含了阀门的安装费用,不另计。
问:铜管,不锈钢管给排水安装项目,套用什么定额?
答:可执行第六册《工业管道工程》相关子目。
问:水箱连接管应执行什么定额?
答:在给排水工程中,各类水箱连接管,均未包括在定额内,编制预算时,可按“管道安装”定额中“室内管 道”安装的相应子目执行。
问:镀锌钢塑复合管如何套定额?
答:镀锌钢塑复合管属定额缺项,可参照用镀锌管丝扣连接定额,其中镀锌管零件的材料单价,含量扣除镀锌 钢塑复合管的管零件单独计算。
问:给排水,采暖,煤气工程中配合土建施工的留洞,留槽,修补洞的材料和人工,其定额是如何考虑的?答:给排水,采暖,煤气工程安装定额中已考虑了为配合土建施工而留洞,留槽的修补洞眼而需的材料和人 工,因为其材料用量很少,故列在其他材料费内。
问:管道酸洗项目需做的钝化处理,应选用什么定额?
答:在“工业管道工程”中,管道酸洗项目中不包括管道的钝化处理工作内容,如需要做管道钝化处理,则可 补充定额。
问:在工业管道工程中,如遇弯头,其工程量如何计算?
答:在工业管道工程中,如遇弯头,其计算管道工程量,应按两管交叉处的中心线交点计算工程量。
问:消防系统调试费如何计算?
答:按有关文件规定,根据甲乙双方认可的现场调试报告,谁调试,谁收费,一个系统只能计取一次调试费 用。
问:安装预算中DN,DG,DE有什么区别?
答:DN,DG是指公称直径,在一般情况下,大多数制品其公称直径既不等于外径,也不等于实际内径,而是 与内径相近的一个整数。DE则是指管件内径。
问:在提供工程清单时,采暖工程中的玛钢配件数量是否按规格提供,如果不提供,配件数量还不小,恐怕 影响工程报价,如果提供,则工作量太大,这且不说,实际上有些配件根本就无法提供出来,如管箍 等,这个问题怎样处理?还有室内给排水工程中铸铁排水管和塑料给排水管中的管件也存在同样的问 题,怎样解决?
答:清单项目主体外所综合的工程内容,不列数量。因为《计价规范》对此部分的量没有做统一规定。投标人 应依据施工图纸和方法,自行确定数量,计算出综合单价。
系统水压试验是指当装饰工程施工到喷头定位后,喷头的立管安装完,即全部管道安装工程施工完后,整个管道系统才能做系统的水压试验。系统水压试验应按第六册相应定额计算。
往期回顾《《《《
【给排水疑难杂症】消防给排水疑难经典问题解答
【给排水疑难杂症】室外给水排水常见问题分析及图示
全部回复(110 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报