规范上当柱为边柱和角柱时其冲切力分别乘以1.1和1.2,同时要求扣除净反力时只扣除临界面范围内的净反力,而中柱是扣除冲切锥范围的净反力。现我把筏板从柱边挑出的长度取足够长(>h0),则规范附录P中有一句说此时临界面的计算模式同内柱,那么问题就来了:
1. 此时边柱和角柱的冲切临界面是否按四边冲切即按中柱冲切锥一样的方式求解(本人理解规范应该是这个含义)
2. 此时扣除净反力时能不能扣除冲切锥平面范围内的净反力
3. 此时边柱和角柱的冲切力还乘不乘放大系数1.1和1.2
忘高手不惜吝教,最好能指出出处

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zuoxiao100
    zuoxiao100 沙发
    地规8.4.7条计算的是: 距柱边h0/2处冲切临界截面的最大剪应力τmax,中柱的冲切临界截面和冲切破坏椎体截面的计算是没有疑问的。
    对于边柱,附录P说明的很清楚,当筏板从柱边挑出的长度大于h0+0.5bc 时,冲切临界截面同中柱(c1=hc+h0,c2=bc+h0)。
    其次,要说明的是,扣除净反力时,为什么中柱和边柱、角柱不一样,条文说明写得很清楚,是因为破坏形态不一样,中柱的破坏是椎体(冲切破坏椎体),边柱(当柱边和筏板边齐时)的破坏是1/2圆台体,所以规范才规定内柱取轴力设计值减去筏板冲切破坏锥体内的地基反力设计值;边柱和角柱,取轴力设计值减去筏板冲切临界截面范围内的地基反力设计值。
    至于乘不乘放大系数,条文说明也写的很清楚:是因为基础的盆形绕曲的影响,基础的角柱和边柱产生了附加压力,所以才乘以增大系数。
    结论如下:
    1、冲切临界截面用于计算公式中的um和计算边柱和角柱(柱边平筏板边时)的Fl,而冲切锥只是用于计算中柱的Fl。没看懂楼主的这条。
    2、既然净反力是根据破坏形态来定的,那当筏板从柱边挑出的长度大于h0+0.5bc时,筏板的破坏形态肯定是锥体(同中柱),所以当然是扣除冲切锥平面范围内的净反力。
    3、当然要乘以放大系数。
    2015-08-09 17:21:09

    回复 举报
    赞同1
  • naqin
    naqin 板凳
    hawk9416 发表于 2015-7-28 10:53 我记得当时学习这条的时候是这样理解的,只要边、角柱临边一侧净挑大于H0计算公式及系数就按中柱来取,不 …规范上说的含糊,所以才有了现在的争议
    2015-07-28 11:20:28

    回复 举报
    赞同0