这个28柜图纸有哪里错误

发布于:2015-07-22 10:07:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请帮忙看看这个有画错的地方没

4444.png

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 三目童子
    三目童子 沙发
    进线测量保护可以共用一组互感器,用断路器或者前隔离后断路都是可以的 计量互感器只数每个地方要求不一样,可以两只可以三只
    2015-07-27 16:36:27

    回复 举报
    赞同0
  • 电气丶学无止境
    在我们这计量柜是不允许使用手车的,计量PT和计量CT都是固定安装。如果非要使用手车,那么计量PT和CT 还有接线盒,计量表要全部安装在计量手车上。。
    2015-07-27 16:20:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块