土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压5*35mm的电缆接头连接

低压5*35mm的电缆接头连接

发布于:2015-07-20 10:36:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两段5*35接头的连接,我想请问一下两段电缆芯的都用35的,但电缆型不同的,即绝缘材料不同能否连接,能的话连接会不会带来不便,需要注意什么。感谢!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqi090101
    dianqi090101 沙发
    可以连,只是要注意电流不能超过小电缆电流以及电缆的绝缘耐火要求。
    2015-07-27 09:25:27

    回复 举报
    赞同0
  • neuqlihui
    neuqlihui 板凳
    不同型号的电缆有不同的用途,连接后按哪个用途使用
    2015-07-24 13:01:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【电气学习室】为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?

问题: 候工观点:

回帖成功

经验值 +10