土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压泵设计压力5.3.3条的理解与建议

稳压泵设计压力5.3.3条的理解与建议

发布于:2015-07-17 15:56:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.依据5.3.3条-3款,稳压泵设计压力, 如果是上置式对于不同建筑高度而言,是不变的。也就是相对固定,再来讨论5.3.3条-2款,稳压泵压力是固定值,变化的是不同建筑高度启泵压力设定值。能不能这样表述更好理解:水泵启泵压力设定值,比系统正常(无火灾发生,规范用语:准工作状态)工作状态下的压力值小7-10m。
2.稳压泵无论上置下置,水泵出水管压力开关设定值,比系统准工作状态时,此点的压力值小7-10m。
3.同样一个问题换一个说法,是否好理解一些。


全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 小荣anna
    小荣anna 沙发
    谢谢版主提醒。
    2016-04-27 18:13:27

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    做好排气,稳压设备低于泵房也可以。就是不经济不合理罢了。
    稳压设备四个参数:启、停,报警压力(有人用于启动主泵)和最低压力(满足消火栓最低压力)
    2015-11-09 11:29:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广东奥林匹克体育场自动喷水灭系统设计及调试

1、设计   该工程自动喷水灭火系统作了简要介绍,限于篇幅,设计思想的形成及过程未有详细说明,为就教于同行,其设计过程叙述如次。   美国NEB设计集团是该工程设计总承包方,负责该工程的初步设计,在初步设计实施过程中,美方消防设计方面的技术人员很少实质性介入,从NEB拿出的方案看,当属国内技术人员的作品,和一般国内的自动喷水灭火系统并无区别。该工程按中危险级设计。其系统是从泵房全自动气压给水设备出水管上根据喷头布置个数设置了13个温式报警阀,报警阀均设在泵房内,阀后13条DN150干管沿走廊绕场而行。