低压柜的母排型号选择如何确定
低压柜的母排型号选择如何确定
RT,各位前辈,我在设计一个临时变的过程中遇到低压柜的母线型号确定的疑问,我查看了同事的一个设计图,400KVA容量的变压器,在0.4KV母线它选用的铜牌规格为TMY-3*80*8+50*5,哪位能帮我分析下选择的原因吗?或者说查阅哪个资料比较好
发布于
2015-07-16 10:47:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
电气书生
胖虎00 发表于 2015-7-23 10:46 你好,我不太清楚您是怎么计算出TMY-3*50*5+40*4的载流量697-860A的,能详细说一下计算步骤吗?谢谢这个建筑电气常用数据那本图集上面有,是厂家测量出来的。
2015-07-25 17:56:25
来自 PC
评论
举报
woyaoxuexila
woyaoxuexila 发表于 2015-7-25 14:53 Ic=Sc/1.732/Ur=400/1.732/0.4=577A577A就是变压器出线侧的计算电流,然后只要铜排的电流大于此值就好了。 …至于铜排的计算电流怎么得出的,我是没有计算,直接在《工业与民用配电设计手册》选择。