土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于《防火规范2014》的疑问

关于《防火规范2014》的疑问

发布于:2015-07-09 11:09:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新版防火规范2014
第8.5.3条规定应设置排烟设施的地方
3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间
4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。
第8.5.4条规定应设置排烟设施的地方
地下或半地下建筑(室), 地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
那么问题来了:
多层公共建筑地上一个80m2的会议室没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?
多层公共建筑地上一个200m2的可燃物较多的库房没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?
这两条规范难道不是明显的矛盾了?
尼玛还是强条!!!!怎么破?怎么破?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lin889988
    lin889988 沙发
    但是建议在编制规范的时候还是应该严谨一点吧。
    2018-10-05 13:35:05

    回复 举报
    赞同0
  • lin889988
    lin889988 板凳
    个人觉得这个规范编制的还是有点说不出的感觉,总觉得没有以前的规范用起来方便,很多是查不到的。
    2018-09-29 15:09:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈地下室通风与排烟设计

简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计   高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。

回帖成功

经验值 +10