土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学习室】没人告诉你接闪器到底该明敷还是暗敷吗?

【电气学习室】没人告诉你接闪器到底该明敷还是暗敷吗?

发布于:2015-07-08 15:16:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

当在参考其他设计单位的电气施工图图纸时,细心的电气设计师可能会发现, 屋顶接闪器有的是明敷,有的是暗敷。到底那种才比较合适?

根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条规定:“利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定”。可见,它是可以暗埋敷设的。另《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条条文说明规定:“利用屋顶钢筋作接闪器,其前提是允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱离以及一小块防水、保温层遭破坏”。


这样看来,接闪器采用暗敷设是不违反规范要求的。


但是……


根据《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010第6.1.1条文说明:如采用暗敷,雷击时可能将接闪器外边的砖、石、水泥块击掉而会坠落到地面发生事故。


结论:从人身安全角度考虑,高层建筑及人员密集建筑,接闪器均应采用明敷设。

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • 侯万里
    侯万里 沙发
    :handshake:handshake:handshake
    2017-11-07 08:45:07

    回复 举报
    赞同0
  • 侯万里
    侯万里 板凳
    botany88 发表于 2017-8-24 09:00 好资料,谢谢楼主分享:handshake:handshake:handshake
    2017-11-06 10:57:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【电气学习室】 照明灯具接三根线浪费了吗?

照明灯具接三根线浪费了吗?这个问题,相信困惑了很多电气同行。 很多人认为:灯具的安装高度没有超过2.4m才需要给灯具接接地线;超过2.4m只需要接一根火线和一根零线两根线就够了,没必要接第三根线——接地线。由于大部分的灯具安装都超过2.4m,所以有些施工单位的人员依靠自己的“经验”,偷工减料,把照明回路出线直接由三根线改为两根。我甚至看到有部分设计图纸直接就将照明回路设计成BV-2×2.5。也问过建筑电气设计同行,甚至干了很多年的,为什么图纸上一直设计成BV-3×2.5,而不是BV-2×2.5,他们的回答却是:这么多年我都是这么标的,别的设计院也是这样标的,所以就用三根,准没错!给不出设计依据来。

回帖成功

经验值 +10