土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 提醒大家一下,不管多小的学校,走廊路灯都要求是二级负荷

提醒大家一下,不管多小的学校,走廊路灯都要求是二级负荷

发布于:2015-07-02 10:59:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了一批乡镇农村小学教学楼电气,项目很小,一栋也就两三层几百个平方外走廊。很久以前以前也做过类似项目,所以轻轻松松画出审图去了。结果审图意见回来了--


1、建筑建筑的走廊、楼梯间照明及应急照明回路应满足二级负荷要求。




JGJ 310-2013
第4.2.2
我以前看的规范一直是中小学校设计规范 GB50099-2011,里面关于走廊照明也就是要求单独回路设置,没想到居然有这么bt的规范。城里用的大学内走廊用二级负荷没意见,农村小学二层楼外走廊晚上从来不开灯的也要求二级负荷?没办法,重新按二级负荷要求设计。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 沙发
    路过学习了
    2016-04-22 13:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    刚好在看一个幼儿园的设计,设计院走廊和应急照明是按二级负荷设计的,其余为三级负荷。
    2016-04-22 13:33:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多