土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池最低水位与消防水泵自灌式吸水安全性的要求

消防水池最低水位与消防水泵自灌式吸水安全性的要求

发布于:2015-07-01 15:37:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 污水男小罗 于 2015-12-9 13:16 编辑

2015年正式版图集
最新版图集
1.png









2015 消规图集15S909(非正式版)(参考图集进行纠正 污水男 2015-10-18修改)
消火栓15S909-35.jpg





《消规》明确了消防水池的最低水位和消防泵之间的对应关系。
考证 <消防泵安装图集> <给排水技术措施> 及 <消规> <建规2006版>
消防泵安装图集:04S204消防专用水泵选用及安装

消防泵安装图集
X5.jpg X5.jpg


X1.jpg X2.jpg


X2.jpg X3.jpg


X3.jpg X4.jpg
作为老图集,图集参考的标准是旧的规范,在一定的程度上可能存在偏差。这个图集要求的是消防水池的自灌式启泵最低水位需要高于消防泵的排气孔。 但是可以明确的是自灌式启泵最低水位一定不是消防水池的最低液位。 因为消防水池的有效消防用水量已经用完,再这个时候再来启动消防泵已经毫无意义。
需要做解释名词:
自吸式泵:在一般的自吸泵中起抽送液体作用的叶轮同时能起自吸作用,泵起动时无需灌水。
自吸式:????
是否可以这样认为,自吸式是通过负压吸水,自灌式则是通过重力自流进水?
自灌式启泵最低水位:这个水位的前提:1、自灌式 2、启泵
说明消防水池的有效消防用水还未用完,需要用水泵继续吸水,该水位高于消防水池最低水位。



老的防火规范:建筑设计防火规范+GB50016-2006
FH1.jpg

FH2.jpg

FH3.jpg


给排水技术措施:2009JSCS-3 全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水
CS4.jpg CS3.jpg CS2.jpg CS1.jpg CS5.jpg

措施中明确了生活水泵的管路设计要求:
卧式泵: 自灌启泵水位高过水泵壳顶放气孔。
立式泵: 自灌启泵水位至少要高过第一级泵壳上端, 使第一级泵壳内充满水, 但应征得泵的制
造厂家的同意。否则应按下列要求实施:
非机械密封型 自灌启泵水位高过出水口法兰上的放气孔。机械密封型其自灌启泵水位高过机械密封
压盖端部放气孔 (设计时应向厂家要求提供具体资料)。

自灌启泵水位: 对于生活、消防合建的水池, 生活泵启动水位可按消防贮水的最高水位计。
于单独设置的生活水池, 宜按最低设计水位计; 当按最低水位计有困难时, 可根据运行、补水及用水安
全要求等因素确定一个自灌启泵水位, 但应满足下列条件:
1 ) 泵的设置高度应保证在 最低水位时不会发生汽蚀。
2 ) 由于当水位低于确定的自灌启泵水位时, 除已运行的泵外, 其他泵不能启动, 则自灌启泵水位
不能定得过高; 并应设置保护设施, 防止低于启泵水位时启动泵。
3 ) 对于采用泵提升直供, 而又不允许停水时, 则应按最低水位为自灌启泵的控制水位。
为了保证消防的用水的稳定性,应该遵循上述第3条设计:及最低水位为控制水位。




消规:GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范
XX12.jpg XX11.jpg XX10.jpg XX9.jpg XX8.jpg XX7.jpg XX6.jpg XX5.jpg XX4.jpg XX3.jpg XX2.jpg XX1.jpg XX13.jpg

2014版的水消规中明确了一点就是:离心泵不能满足自灌吸水及消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线。
但是,个人感觉这个说明是不合理的。
1、如果要保证在最低液位也是自灌式吸水,那么就需要保证最低液位高于离心泵的进水口,对于多级离心泵而言,出水口中心一般高于进水口管顶,但是管道泵则不同,个人觉得还是高于排气孔的要求最为适宜。以江苏消防答疑为例。

js1.jpg js2.jpg



X5.jpg


X1.jpg


X2.jpg


X3.jpg


X4.jpg


FH3.jpg


FH1.jpg


FH2.jpg


CS5.jpg


CS1.jpg


CS2.jpg


CS3.jpg


CS4.jpg


XX13.jpg


XX1.jpg


XX2.jpg


XX3.jpg


XX4.jpg


XX5.jpg


XX6.jpg


XX7.jpg


XX8.jpg


XX9.jpg


XX10.jpg


XX11.jpg


XX12.jpg


js2.jpg


js1.jpg


消火栓15S909-35.jpg


1.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(73 )

只看楼主 我来说两句
  • 遥远的故乡
    深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司深井消防泵可以提供国家强制认证3CF证书资料及消防检验报告、AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。 1111.png 2222.jpg 3333.jpg
    2018-08-06 00:44:06

    回复 举报
    赞同0
  • jack_1234
    jack_1234 板凳
    仔细学习了一遍,感谢分享。
    2018-08-01 11:02:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

奇葩工程……消防水池与泵房

现在手头有一项目,建筑高度为21米办公楼,甲方强烈要求把消防水池(108m3)放屋顶,消防泵房设在一层.请大侠们赐教……

回帖成功

经验值 +10