冷库冷凝排水保温的作用和厚度确定的问题?

发布于:2007-10-25 09:35:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近日接触冷库设计,碰到冷凝水保温问题。不像空调冷凝水,目标基本只是为了防结露造成滴水;低温冷库内部温度低,冷凝水管保温目的一来是防止结露,二来是减少通过冷凝排水管传递的冷量损失。因此,考虑冷库冷凝水管保温时,应该按照库内温度来计算保温厚度,还有就是要考虑保温管报保温的长度。不知道我这个想法是否正确。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • compmen
    compmen 沙发
    不做保温 直接饶电热丝在排水管上 用时间继电器控制 和冲霜时间一起开 比冲霜时间晚半小时或者20分钟关

    如果是水冲霜 排水管道不长 把排水管搞成80MM的薄不锈钢 再做个斜坡 不就完了 不怕冻也不怕集水

    北方地区应该注意库外排水管 水封处的保温 以防冻堵
    2008-04-18 20:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • baxinda23
    baxinda23 板凳
    楼上说的上水管?
    但如4楼说的:“低温库保温再厚也没用,随时间的推移都会失效的”,那样做保温有用吗?
    还是说要这样理解,冷风机水冲霜都比较频繁,要是能保证冲霜间隔时间少于水管里的水被冻结的时间,就行。
    所以,我们设计保温层厚度的时候,就要考虑到保温后使得水被冻结的时间一定要大于冲霜间隔时间,以这样的依据来确定保温的厚度?
    2008-04-17 23:17:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多