土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于板式楼梯施工缝的留置位置 的讨论

关于板式楼梯施工缝的留置位置 的讨论

发布于:2015-06-30 22:11:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-1 07:13 编辑

引用原文:
板式楼梯施工缝的留置位置?
http://bbs.co188.com/thread-9014253-1-1.html
看了大家的讨论,都认为应该留在上三跑位置,但如果建模分析以下,就会发现有些问题了。
模型还不算完善,但也许把路子指出来了。
模型计算:
7度0.1g,二类,工况选择最不利:(D + 0.5L) + (1.0)EY,楼层楼板定义刚性板,本软件可以不建模,自行分析。
结合本地实际做法,,越来越倾向于在楼层梯梁中间起,到上跑段边,整个半边TL预留后浇带,即不再留上三跑。
为什么:
1:震害表明:
360截图20150630215302661.jpg

2:使用midas Gen有限元分析,本人线目前还不会midas FEA(土木仿真有限元,能够在上三跑位置或TL中间位置预留施工缝,并且在有设计配筋状态下,进行有限元分析。)
下面模拟以住宅(局部,认为对楼梯有最大限度约束的范围) 可以看出,梯梁的应力变化梯度几乎没有,也就是说,没有发生应力突变或应力集中的现象,这时好事,
第三强度结论下:梯板却发生了应力突变,突变数值从8.23*10^(-1)MPa到1.98MPa。。
且突变区域就是上下1/3跨度位置左右,这是坏事。
说明这些位置被破坏的几率要远大于梯梁位置。
如果有谁会使用FEA,那就更能准确模拟出裂缝的发展方向及位置,那样就更有说服力。





360截图20150630215302661.jpg


梁组合应力.jpg


梯板应力.jpg

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • mokatsch
    mokatsch 沙发
    没有什么实质性的回复啊
    2015-08-16 20:42:16

    回复 举报
    赞同0
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 板凳
    太给力了,谢谢啊
    2015-08-13 09:17:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求SY/T 0447-2014 埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准

本帖最后由 lm8635 于 2015-7-2 10:39 编辑 求“SY/T 0447-2014 埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准”这个规范,十分感谢!

回帖成功

经验值 +10