土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水安装常见质量通病及预防措施

给排水安装常见质量通病及预防措施

发布于:2015-06-28 10:43:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
094400rz17ictrfoar8yaw.jpg
  现象一:管道螺纹渗漏
  现象:管道丝口连接处渗漏,影响管道使用。

  原因分析:螺纹加工时不符合规定,断丝或缺丝的总数已超过规范规定;螺纹连接时,拧紧程度不合适;填料缠绕方向不正确;管道安装后,没有认真进行水压试验

  预防措施:加工螺纹时,要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣等;螺纹加工后,可以用手拧紧2~3扣,再用管钳继续上紧,以上紧后留出2~3扣为宜;选用的管钳要合适,用大规格的管钳上小管径的管件,会因用力过大使管件损坏,反之因用力不够致使管件上不紧面而造成渗水或漏水;螺纹连接时,应根据管道榆送的介质采用相应的辅料,以达到连接严密;安装完毕要严格按施工及验收规范的要求,进行严密性和强度水压试验;经试验合格的管道,应防止踩、踏或用来支撑其它物体,防止因受力不均而导致管道接口漏水。

094418y2efd1hfijg02dny.jpg
  现象二:排水管道堵塞

  现象:排水管道堵塞,造成排水不畅。

  原因分析:排水管道在施工过程中,未及时对管道上临时甩口进行封堵,致使有杂物掉入管内;排水管道管径未按设计要求施工或变径过早,使管道流量变小;排水管道未进行通水、通球试验;排水管倒坡。

  预防措施:排水管道在施工过程中的临时甩口需进行临时封堵,并保证封堵严密,防止杂物进入管道内;管道直径应严格按设计要求进行施工,严禁变径过早,造成管道流量变小,容易造成管道堵塞;同时也应保证排水管道坡度坡向立管或检查井,标准坡度为DN50=0.035、DN75=0.025、DN100=0.020、DN150=0.010、DN200=0.008,在施工过程中坡度不宜过小。排水管道在竣工验收前,必须做通水和通球试验,把排水管道内的杂物冲洗干净,防止管道堵塞现象的发生。

094442chmlyp9pwjwgfels.jpg
  现象三:地漏排水不畅

  现象:地漏排水不畅,造在地面积水。
  原因分析:排水支管内堵塞;地漏水封内有杂物;地面砖在施工过程中产生倒坡现象;地漏安装高度高于地面。

  预防措施:安装地漏前,应对排水支管进行通水试验,保证管道畅通后,方可进行地漏;地漏安装标高,应根据土建提供的建筑标高线进行,以略低于地面2~3mm为宜;土建工程在砧砖时,应严格按事先弹好的标高线进行,防止地面砖铺贴标高低于地面,产生地面倒坡;另地漏在安装使用一段时间,应定期对地漏内杂物进行清理,防止杂物掉入排水管道内。

094400rz17ictrfoar8yaw.jpg


094418y2efd1hfijg02dny.jpg


094442chmlyp9pwjwgfels.jpg

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • yngjyyx
    yngjyyx 沙发
    学习学习,谢谢分享
    2015-07-08 09:05:08

    回复 举报
    赞同0
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-07-08 08:52:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1330 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水管道施工防治措施的探讨

  给排水管道工程是现代城市一项重要基础设施,建筑给水排水施工质量的好坏,直接影响建筑物的使用价值和安全保障。下面简单介绍几点大家容易进的误区。  (一)排水管道位置偏移或积水  产生原因:测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至倒坡现象。  预防措施:  (1)防止测量和施工造成的病害措施主要有:①施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护。②施工放样要结合水文地质条件,按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样,且必须进行复测检验其误差符合要求后才能交付施工。③施工时要严格按照样桩进行,沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。

回帖成功

经验值 +10