土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一论设计中常见问题 73 ﹝梁端支座1﹞

【每日】一论设计中常见问题 73 ﹝梁端支座1﹞

发布于:2015-06-24 08:22:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

73. 一9米跨框架梁,将一非框架梁分成两个7米,计算时由于梁挠度过大,设计者将非框架梁在框架梁的两端点为铰接点,也就是非框架梁中间支座被他定为了铰节点。图上未作任何说明,施工自然按刚节点(101-1中的充分利用) 施工,后来非框架梁底部在框架梁两侧的裂缝高达6-8mm。
问:你遇到类似这种计算问题(扭、挠、超等)你会怎么办?

全部回复(129 )

只看楼主 我来说两句
  • zhayanzu-22
    zhayanzu-22 沙发
    加大截面高度,不行看能不能调整结构布局.
    2016-04-05 17:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    遗落在人间的猪 发表于 2016-4-5 11:26 我基本不怎么点,单跨的,还有边梁的貌似可以点,别的感觉是以梁的开裂为代价的~欢迎关注【每日——问与答】地震基本知识连载
    2016-04-05 11:34:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不均匀地质基础设计

广东 汕尾 风荷载0.85 15层住宅 基础怎么设计合理呢?考虑做筏板基础,基础底面在-2.5左右,该标高处局部地基为微风化,局部为粘土,局部为强风化,是否可以统一以强风化为持力层,局部粘土采用换填C15混凝土呢?但是局部为微风化,局部为强风化,不均匀沉降怎么处理,设置褥垫层?如果做桩基础,有些钻孔下面为微风化孤石,该怎么处理呢,根本钻不动啊。做独立基础,已强风化/微风化为持力层?还是一样需要考虑不均匀沉降的问题。