一个钢板仓的混凝土框架结构基础,拆模之后惊呆了,详见图片。
大家知道该怎么修补或加强吗?还有救没了?

20150618_160804.jpeg


20150618_160912.jpeg


20150618_160938.jpeg


20150618_162009.jpeg


20150618_162020.jpeg


20150618_162025.jpeg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 孤独求孤
    孤独求孤 沙发
    首先通知监理单位、业主单位会同设计单位拿出解决方案
    2016-03-23 15:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • z364082301
    z364082301 板凳
    修起来其实挺麻烦的,建议找设计院给意见。