互感器二次接地问题求助
互感器二次接地问题求助
一水电站,110kV出线,请教一下,电流互感器、电压互感器二次侧中性点接地,究竟是接到等电位地呢,还是公用地网呢?
发布于
2015-06-10 16:39:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
jackalope
beida_energy 发表于 2015-6-11 18:01 不全面吧?仅仅是抗干扰吗?举例:住宅的卫生间里,里面没有任何通信设备和需求,但所有的金属构件必须 …我没说清楚,我说的通信不准确,其实大多数是DI、DO信号。还有民用建筑内的等电位主要是防止人员触电的,电站内的等电位主要是为保护柜、监控柜服务的。。
2015-06-11 18:35:11
来自 PC
评论
举报
beida_energy
对于通信设备,两端接地的确有很大的干扰,但是,很多的等电位连接就是为了保护,不是为了通讯。
所以,在很多情况下,或者在很多建筑物中,等电位和PE导体,都是连在一起的。
就是为了保护需要!
所以,通信设备的抗干扰和保护用途同时存在,但是也的确目前来说,以保护目的为主。
而且,弱电的等电位连接,一般也是独立的。
2015-06-11 18:30:11