土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个图是不是加个二极管就可以满足要求了?

这个图是不是加个二极管就可以满足要求了?

发布于:2015-06-08 21:13:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xinshiji168 于 2015-6-9 08:05 编辑


S7 1200的一个开关量输出模块,我的PLC程序是,KA1不动作,Q2.0输出,只是1KA1动作,但是结果发现2KA1也动作了,又仔细看了看,发现确实有问题,图上我用黄色箭头标示的路线是可以让2KA1线圈两端带上一定的电压,我量了下有16V。
如果在进2KA2,2KA3,2KA4,2KA5之前的地方串二极管串,不让电流从这几个继电器线圈的负流向正,是不是就可以实现我的功能了?如果可以买个什么型号的二极管呢?
多谢了!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    按“电感线圈的电流不能突变”分析。
    2015-06-12 15:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳
    ccc___ 发表于 2015-6-12 08:16 对,用接点控制了,前面说的返回回路还是存在了,不能取消防逆二极管;续流二极管还是需要的,没有续流二 …譬如1KA1和2KA1在吸合状态,1KA2在吸合状态,其他继电器全部在断开的状态,1KA2从闭合到断开的瞬间,1MCF1和1MCF2感应的高压会穿过2KA1,经过开关电源内部至1KA2的上端?然后冲击1KA2的常开触头吗?我对这个感应的高压怎么冲击的还是很困惑{:1_105:},多谢指点!!5195696
    2015-06-12 14:19:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV KYN28中置柜振动异响

请教大家一个问题:有一台10kv的进线柜额定电流2000A,31.5KA。实际电流在500~600A,现在在柜体左侧处有共振的声音,打开断路器手车门,振动声音好像是从断路器左上方发出,按压断路器表面塑料盖板后,振动声音减轻甚至用力按压后消失。此振动可能是由什么引起的?谢谢大家!

回帖成功

经验值 +10