发布于:2015-06-08 19:12:08
来自:建筑设计/建筑构造
[复制转发]
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑
各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢!
《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。
经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。”
而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”
同时GB50037-2013《建筑地面设计规范》 规定:厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构应采用现浇混凝土或整块预制板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应作混凝土翻边,其高度不应小于200㎜。
此处该以哪个标准判断?不考虑图纸中设计说明的前提下。
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报