◆◆◆◆ 交流主题: IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值? 交流内容 :过大PE线流将干扰信息技术系统的正常工作,也可引发电击事故。IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值? 王厚余答: 有。对以插座供电的32A及以下单相或多相用电设备IEC规定的PE线电流限值见下表:

交流主题: IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?
交流内容 过大PE线流将干扰信息技术系统的正常工作,也可引发电击事故。IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?


王厚余答:
有。对以插座供电的32A及以下单相或多相用电设备IEC规定的PE线电流限值见下表:

对过大PE线电流危害没有采取防范措施的固定式单相或多相用电设备或对以插座供电的大于32A的单相或多相用电设备,IEC规定的PE线电流限值见下表:

本期主编:米兰

对此问题,你们又是如何理解的呢?

交流时间 一周,给大家提供互相交流的空间, 在这里 不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言 通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。

005030yncrlq0qlh038nzn.gif

005030yncrlq0qlh038nzn.gif

活动奖励:10-100个土木币(回复优秀者)

参与时间:2015/6/4-6/11

往期交流话题回顾:
【每周交流会.30期】对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器?
【每周交流会.29期】新版《火灾自动报警系统设计规范消防控制室问题?
【每周交流会十八】安全照明和备用照明有什么区别?
【每周交流会十七】基础接地网是否应该焊接?
【每周交流会十六】局部改造的商业建筑如何设置火灾自动报警系统?
【每周交流会十五】住宅项目如何设置火灾自动报警系统?
【每周交流会十四】铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?
【每周交流会十三】谈谈路灯应采取的接地方式?
【每周交流会十二】车库相邻防火分区借用疏散出口问题?
【每周交流会十一】执行火规的奇思怪想?
【每周交流会十】浴室触电事故屡屡发生,究竟原因何在?
【每周交流会九】现实中,总等电位联结往往都被忽视的缘由?
【每周交流会八】施工用电设施的规范与混乱?
【每周交流会七】断路器的选择与校验
【每周交流会六】超高层建筑变电所是否有必要上楼?
【每周交流会五】在你看来!如何看待水景配电的安全问题?
【每周交流会四】消防水泵防排烟风机的手、自动状态是否需要接入火警系统?
【每周交流会三】强者都是有争议的!应急照明设计谈谈您的观点?
【每周交流会二】在最低温度低于零下25摄氏度的地区,该选用哪种型号的电缆?
【每周交流会一】室外路灯接地如何做?
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • eyuxiong
    eyuxiong 2015年06月20日 23:05:20 32楼
    PE线略微的带电是正常的,比如荧光灯整流器的使用,变频器的使用等都会造成PE现略微带电,国标的漏电值规定值过小,比如三级配电剩余电流是30mA 上一级可能是50mA,如果两个回路各漏电25mA,则起保护的是上一级剩余电流保护器,使用中经常会有这样的问题,本级不跳上级眺。实际设计中,这种剩余电流断路器往往是按照设计规范,并没有准确的计算,所以约定这样的漏电值是有意义的,这样就给了每一级剩余电流保护应当接的回路数,以及时间电流积的值的设计依据了。
    回复 举报 点赞
  • co1426732224333
    co1426732224333 2015年06月21日 11:14:01 33楼
    确实有用,谢谢了。
    回复 举报 点赞
  • qq_1435056436054
    qq_1435056436054 2015年06月23日 19:36:25 34楼
    谢谢分享,
    回复 举报 点赞
  • cf563794311
    cf563794311 2015年06月24日 09:05:11 35楼
    谢谢楼主的分享,学习了
    回复 举报 点赞
  • shixiufa
    shixiufa 2015年06月26日 09:49:12 36楼
    学习中,值得等待
    回复 举报 点赞
  • adalberto
    adalberto 2015年06月27日 09:37:39 37楼
    16平方及一下等径;25平方以上,不小于相导体的一半。
    回复 举报 点赞
  • 哥曾经也帅过
    哥曾经也帅过 2015年07月06日 09:48:59 38楼
    不错的资料,学习了!
    回复 举报 点赞
  • sldhdlcj
    sldhdlcj 2015年07月09日 14:18:11 39楼
    IEC的规定我认为对于设计人员应该是熟知的,王老多次提过了。
    回复 举报 点赞
  • fitman
    fitman 2015年07月09日 15:00:14 40楼
    其实规范是要求设计人员注意泄漏电流对人生安全的影响,据手册数据,4平方的BV线每km的泄漏电流达到52mA。 另外与楼主条文对应的是GB50054-2011中的 3.2.14.5 永久性连接的用电设备的保护导体预期电流超过10mA时,保护导体的截面积应按下列条件之一确定: 1)铜导体不应小于10mm2或铝导体不应小于16mm2; 2)当保护导体小于本款第1项规定时,应为用电设备敷设第二根保护导体,其截面积不应小于第一根保护导体的截面积。第二根保护导体应一直敷设到截面积大于等于10mm2的铜保护的第二根保护导体设置单独的接线端子; 3)当铜保护导体与铜相导体在一根多芯电缆中时,电缆中所有铜导体截面积的总和不应小于10mm2; 4)当保护导体安装在金属导管内并与金属导管并接时,应采用截面积大于等于2.5mm2的铜导体。