距离会员到期还有30

【每周交流会·31期】IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?

提问 发帖 回复

◆◆◆◆ 交流主题: IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值? 交流内容 :过大PE线流将干扰信息技术系统的正常工作,也可引发电击事故。IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值? 王厚余答: 有。对以插座供电的32A及以下单相或多相用电设备IEC规定的PE线电流限值见下表:

交流主题: IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?
交流内容 过大PE线流将干扰信息技术系统的正常工作,也可引发电击事故。IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?


王厚余答:
有。对以插座供电的32A及以下单相或多相用电设备IEC规定的PE线电流限值见下表:

对过大PE线电流危害没有采取防范措施的固定式单相或多相用电设备或对以插座供电的大于32A的单相或多相用电设备,IEC规定的PE线电流限值见下表:

本期主编:米兰

对此问题,你们又是如何理解的呢?

交流时间 一周,给大家提供互相交流的空间, 在这里 不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言 通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。

005030yncrlq0qlh038nzn.gif

005030yncrlq0qlh038nzn.gif

活动奖励:10-100个土木币(回复优秀者)

参与时间:2015/6/4-6/11

往期交流话题回顾:
【每周交流会.30期】对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器?
【每周交流会.29期】新版《火灾自动报警系统设计规范消防控制室问题?
【每周交流会十八】安全照明和备用照明有什么区别?
【每周交流会十七】基础接地网是否应该焊接?
【每周交流会十六】局部改造的商业建筑如何设置火灾自动报警系统?
【每周交流会十五】住宅项目如何设置火灾自动报警系统?
【每周交流会十四】铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?
【每周交流会十三】谈谈路灯应采取的接地方式?
【每周交流会十二】车库相邻防火分区借用疏散出口问题?
【每周交流会十一】执行火规的奇思怪想?
【每周交流会十】浴室触电事故屡屡发生,究竟原因何在?
【每周交流会九】现实中,总等电位联结往往都被忽视的缘由?
【每周交流会八】施工用电设施的规范与混乱?
【每周交流会七】断路器的选择与校验
【每周交流会六】超高层建筑变电所是否有必要上楼?
【每周交流会五】在你看来!如何看待水景配电的安全问题?
【每周交流会四】消防水泵防排烟风机的手、自动状态是否需要接入火警系统?
【每周交流会三】强者都是有争议的!应急照明设计谈谈您的观点?
【每周交流会二】在最低温度低于零下25摄氏度的地区,该选用哪种型号的电缆?
【每周交流会一】室外路灯接地如何做?