土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 某工程配电设计求助?

某工程配电设计求助?

发布于:2015-05-25 15:34:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某工程,有1,2#楼为公寓,地上二十四层,其中1-4层为大开间商业,5层以上为公寓; 3#楼按四星酒店标准建设,一层为酒店大堂、堂吧及厨房、酒店总台、前台办公,二层为西餐咖啡厅、各种会议室、休息厅、男女更衣沐浴房等;三层为影视展厅、泳池、汤池、按摩包间等;四层为KTV包间、多功能会议厅等;五、六层为足浴、按摩包间;七~十七层为酒店客房楼层;建筑总高度约67m。1、2、3#楼共用大地下室,地下一层为车库、酒店后勤用房、洗衣房、水泵房、发电机房、冷冻机房、锅炉房等设备机房。地下室建筑面积1.2万m2, 总用地面积5.1万m2,总建筑面积约6.8万m2。以上是工程概况,现想请问,这个工程需要分开设置变配电室吗?是否因公寓与酒店不同而需分开设置?公寓用电与酒店用电各自设置一个变配电室?消控室是否也一样?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qianbochenhong
    学习一下,谢谢楼主分享
    2015-05-28 09:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • 涛谦
    涛谦 板凳
    商业和地下车库单独设置一变压器,酒店和公寓如果容量允许可合用一变压器。
    2015-05-27 22:32:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟求救!!关于剩余电流保护的问题

一景观项目,审图中,对景观配电系统图中提出了一条审图意见:剩余电流保护:应图示零序TA,请问大神这个怎样在配电箱系统图中表示?附配电箱系统图