地下室人防 和非人防通风求助
地下室人防 和非人防通风求助
小弟做一个地下室 不到2000平米 有几百平米的人防 建筑就做了一个排风机房 这个人防部分的 平时通风怎么做 跟非人防合用一套系统 风管穿人防墙了 这样怎么处理 还是不能这样做 人防要单独做一套平时通风系统呢。想找找规范依据
发布于
2015-05-24 00:10:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
zhengdexiao
风管是可以穿越人防墙或隔墙的,只是尽量的少穿以免破坏防护单元的独立性。风管若穿越人防隔墙,有两种做法,一种是采用套管的方式,风管从套管里面通过,战时拆卸风管然后对套管进行封堵就行了,套管的预埋有一定的要求。另外一种是采用人防圆形风管穿越人防墙,墙两侧安装密闭阀,密闭阀后再接普通风管,这样战时关闭密闭阀就行了,因为这样人防墙两侧就各有一个天圆地方,风管安装设计起来就有点复杂了,建议采用前者也就是设置套管。
2016-11-30 16:54:30
来自 PC
评论
举报
王校长丶
进来学习学习
2016-07-11 09:01:11
来自 PC
评论
举报