土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,200kVA箱变里可以装高压计量柜么?
如题,很迷惑,以前只做过低压计量,高压计量画成这样行么?
)5B{1FWPM{31T9`R@[HI8(Q.png

)5B{1FWPM{31T9`R@[HI8(Q.png

全部回答(21 )

  • huashi1993

    200kva的箱变当然可以做高压计量。进线-计量-出线方案。采用固定式环网柜或者充气柜都行。

    2020-06-19 20:34:19 来自 PC 评论 举报
  • 我在发光
    计量柜带隔离刀就好了,上隔离,下隔离
    2020-03-19 00:18:19 来自 APP 评论 举报