土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气规范解读.3期】个人浅谈:新、旧《火灾自动报警设计规范》

【电气规范解读.3期】个人浅谈:新、旧《火灾自动报警设计规范》

发布于:2015-05-14 13:38:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


新版《火灾自动报警设计规范》(GB 50116-2013)(以下简称《新报警规范》)的出台,无疑为广大电气设计人员指明了道路,统一了设计标准和要求。

1、新旧报警规范的宏观对比

■ 《旧报警规范》共有10章,《新报警规范》共有12章,主编单位、参编单位也有大量增加,其中有6家设计院和若干家报警设备厂家参编,这使得规范的制定紧密结合了设计实施并契合了市场产品。《新报警规范》秉承了《旧报警规范》的整体编制思路,更加全面地描述了火灾自动报警系统的设计要求。

《新报警规范》补充了线型火灾探测器、吸气式感烟探测器、可燃气体探测器、区域显示器、消防应急广播、气体灭火控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话、火灾警报装置以及模块等设备或部件的相关设计要求。增加了电气火灾监控系统、住宅建筑火灾报警系统、可燃气体探测报警系统,道路隧道、油罐区、电缆隧道等典型场所使用火灾报警系统的设计要求。


2、新旧报警规范具体内容的对比与设计实施方法










全部回复(137 )

只看楼主 我来说两句
  • 热任何用户
    2017-02-10 17:37:10

    回复 举报
    赞同0
  • 风晓得2018
    风晓得2018 板凳

    学习了,楼主分析详细
    2017-01-19 12:31:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于临时用电几点问题

现在临时用电方案好多都不是懂电的人员编制的,而且这个方案也是抄来抄去,所以在我们公司很多项目上的临电方案一些地方都是一错皆错。尤其在一些计算上面,估计很多编制的人很少有人明白公式的含义。1、电压降:今天在《建筑施工计算手册》第1084页看到一个公式: