土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防控制室的配电问题

关于消防控制室的配电问题

发布于:2015-05-11 16:17:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的?
二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱?
三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。
欢迎各位积极发言,发表你的高见。
谢谢!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • hwf769001086
    hwf769001086 沙发
    消控室内的应急照明可以取自消控室的双切箱,消防控制的电源取自EPS(EPS由消控室内双切箱供电),监控系统如过是安防的话,需要另设配电箱,做双切箱或者从变电所应急母线上单独引一路电源至安防配电箱,合用的话空调用电和插座取自消控双切箱是可以的,照明不应引自电子信息系统配电盘主要是为了电子信息系统的安全可靠,一般电子信息配电都是通过UPS直接配电的,不会从安防电源箱配电,照明配电是从安防电源箱配电的,不冲突的。 QQ图片20190330152201.png
    2019-03-30 15:22:30

    回复 举报
    赞同0
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    备用照明的应急时间是多长?
    2019-03-29 15:44:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2063 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【建筑电气方案解析.2期】地下车库照明方案的分析与对比!

1、项目概况海口某小区地下车库,位于地下一层,取其中1#,2#车库为例进行分析计算。1#车库面积为5505m2,2#车库面积为3318m2。2、地下车库采用T5荧光灯的照明方案对比2.1灯具布置原则及依据选取地下停车场部分面积为例计算,如图1所示,包括两侧共6个车位及中间车道,面积约118m2。 图1车库照明(T5荧光灯)局部示意图根据规范要求,地下停车场平均照度为50lx,选用单管T5荧光灯,光通量 =2 600lm,功率P=28+2=30W,取利用系数U=0.5,维护系数K=0.8。

回帖成功

经验值 +10