土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新版建筑设计防火规范暖通专业 解读(更正封闭楼梯间自然排烟的观点)

新版建筑设计防火规范暖通专业 解读(更正封闭楼梯间自然排烟的观点)

发布于:2015-05-10 18:35:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 农民 于 2015-6-4 19:04 编辑

建筑防火规范综合解读
一.住宅建筑高度的几种情况
21米,相当于7层。
27米,多层建筑的分界线,相当于原规范9层。
33米,相当于原规范11层。
54米,相当于原规范18层
1。剪刀梯:54米以下(18层)的住宅,不需要设剪刀梯
2。消防电梯:33米(12层)以上均设消防电梯
3。封闭楼梯间:21~33米(8~11层)
4。防烟楼梯间:33米以上(12层以上,原规范19层以上)
5。前室:三合一前室正压送风执行原规范:6.1.2条,两个楼梯分别送风,合用前室单独送风。
二.防火墙与防火隔断墙
用于划分防火分区的墙一律为防火墙,用于特殊场所的隔断墙就是防火隔断墙,比如:设备房、风机房、风井、前室、楼梯间等,这些部位的特点是:如果需要开门一定是防火门,任何管道穿越都要将管道与墙的缝隙做防火封堵,风管要加防火阀且防火阀前后各2米风管要做防护处理(壁厚加大、作不然材料的绝热且加保护层、做防火风管),塑料管穿越时除满足封堵外还要在管道上作防火处理(弹性阻火圈、防护套箍等措施)。
这个部位的以上要求在新规范上有多处,大多是强制性条文。应重视。
三、锅炉房:
1. 耐火等级:丁类。条文解释P182页2
2. 防火间距:4吨(2.8MW)以上按丁类厂房查3。4。1条,(与高层15米),4吨(含4吨一下)按普通民用建筑查表5。2。2条。条文:5。2。3条
3. 通风:9.3.16条:正常6次,事故12次/时
4. 位置:强条5。4。12条
在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
1 燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常
(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。
采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75 的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下;(天燃气相对密度0.5548)
2 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口;
10 燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施(锅炉间面积10%,锅炉规范)。燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合本规范第11 章的规定
5.燃气管道:强条5。4。15
设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定: 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;
6.通风:强条 9.3.9
排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:1 排风系统应设置导除静电的接地装置;2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;3 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。


四、风机房
普通条文: 8.1.9条及条文解释.设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内。
(1)排烟单独设置或与平时的通风合用,不得与补风风机、正压风机合用。
(2)补风、正压送风可以和用风机房

五、正压送风场所
1.避难间:
强条:8.5.1 避难走道的前室及避难层(间)
高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应
符合下列规定: 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗(怎么理解?既然是防火窗就不能做自然通风口)。
5.5.32条 住宅建筑高度大于54m 的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定: 应靠外墙设置,并应设置可开启外窗;(其实就是放宽的避难间,不需要暖通专业做什么,已有外窗了,再说也不叫避难间)
2.楼梯间:
(1)封闭楼梯间: 自然排烟时开窗面积不低于中庭的要求:5%。这个没条文支持,但也不能有点窗户就行 。(抱歉,现在我更正我的观点,原来我的理解是在规范没有交待清楚的前提下自己理解的,看了下“建筑防排烟技术规范报审稿”对封闭楼梯间的自然通风外窗的面积已经有了明确规定。就是和防烟楼梯间一样,每连续5层2平方米。 现在想了想,这个也有道理,既然说了具备自然排烟的条件,而楼梯自然排烟的条件就是每5层不少于2平方米,顶层不小于1平方米。尽管这个技术规范还没有实行,但这个观点也是对原规范没交代清楚的的疑问一个权威解释, 现在修正。)
摘报审稿“
3.1.7地上部分楼梯间利用可开启外窗进行自然通风时,地下部分的防烟楼梯间应采用机械加压送风系统。

3.1.8自然通风条件不能满足本规范第3.2.1条规定的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统,当封闭楼梯间位于地下且不与地上楼梯间共用时,可不设置机械加压送风系统,但应在首层设置不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的门。

3.2 自然通风设施的设置
3.2.1 封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.0m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。
不具备自然排烟条件的封闭楼梯间正压送风。强条:6.4.2 ,送风量按原高规前室不送风时的风量计算或选取。
(2)防烟楼梯间:风量按原高规执行,地上地下合并送风,风量相加。
(3)剪刀梯:合并送风风量相加
(4)当采用3合一前室时(剪刀梯的两个前室与消防电梯前室合用一个前室),剪刀梯的两个楼梯、前室分别设置独立的送风系统,不能合并送风。
其它:楼梯间不送风的前提条件:
(1)每5层可开启外窗不小于2平方米
(2)利用开敞的阳台做前室,不论楼梯有没有外窗均不送风。
(3)利用凹廊做前室,不论楼梯有没有外窗均不送风。
(4)封闭楼梯间的梯门开向凹廊、阳台等室外空间时,不论有没有外窗均可以不送风。
(5)前室有不同朝向的外窗时。注意,一定是不同朝向。
3.前室:按原高规执行
补充观点:新规范防烟楼梯间及其前室要求同时送风,不再使用原高规"楼梯间正压送风前室可不送风"的条文解释.

全部回复(208 )

只看楼主 我来说两句
  • maxrenku
    maxrenku 沙发

    (1)每5层可开启外窗不小于2平方米
    (2)利用开敞的阳台做前室,不论楼梯有没有外窗均不送风。
    (3)利用凹廊做前室,不论楼梯有没有外窗均不送风。
    (4)封闭楼梯间的梯门开向凹廊、阳台等室外空间时,不论有没有外窗均可以不送风。
    (5)前室有不同朝向的外窗时。注意,一定是不同朝向。

    2021-10-15 14:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • 要好好学习
    请教一下楼主及各位同仁,如果地上部分楼梯间和前室自然排烟,地下部分为地下两层,那么地下两层楼梯间可否采用自然排烟?(地下部分楼梯间可在一层满足自然排烟开窗要求)
    2019-02-20 21:34:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新版防火规范中几个比较模糊的地方

新版《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)已经实施,但是第8.5节中有几个地方不是很清楚,希望大家能讨论一下。1. 8.5.2条,第1条中,“人员和可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房中建筑面积大于300平方米且经常有人停留或可燃物较多的地上房间”疑问:(1)逗号前面半句话,是否是说无论房间大小只要是人员或可燃物较多的丙类生产场所都需要设置排烟设施?(2)逗号后面半句话,“丙类厂房中建筑面积大于300平方米且经常有人停留或可燃物较多的地上房间”,又规定丙类厂房中(房中房)建筑面积需要大于300平米的房间需要设置排烟设施,逗号后面的半句和前面的半句是否有冲突的地方?(个人觉得丙类厂房中不太可能出来一个丁类房间)

回帖成功

经验值 +10