土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 门式钢架梁截面不够,如何加固?
门式钢架梁截面不够,如何加固?

全部回答(16 )

  • chinalxb
    这需要知道梁截面不够是由于强度不足还是稳定不满足造成的。根据这一点采取不同的方法进行处理。
    2017-07-26 08:26:26 来自 PC 评论 举报
  • czq_ujs
    首先要弄清楚什么不够,是强度不够,还是挠度不够,亦或是稳定性不够(包括局部稳定性),强度不够可以增大梁截面,贴焊或者通过结构体系改变来减小梁的跨度;稳定性不够可以增加侧向支撑,局部稳定不够可以增加加劲肋。希望能帮到你。
    2017-06-01 17:52:01 来自 PC 评论 举报