发布于:2015-05-04 03:20:04
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
本帖最后由 y758306639 于 2015-5-4 10:07 编辑
这是条形基础的首层,预建六层,18和20厘的柱筋,因锈蚀比较严重,图中
看混凝土交界处的未除锈就知道严重
(起片状,图中是初步除过锈的,有几根严重的只剩下16厘左右,),施工队说绑扎柱筋可以了,若植筋钻孔会遇到地梁的钢筋而深度不够,会没效果。 请教大家怎处理好,把柱头打掉换筋重新做吗?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报