土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【分享】水用减压阀结构类型及工作原理

【分享】水用减压阀结构类型及工作原理

发布于:2015-04-30 10:01:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
比例式减压阀: 是依据其阀腔内减压活塞进出口两端感应面积的差异,实现进、出口压力成一定比例关系的减压阀,依据进口压力设定出口压力。

可调式减压阀:
是根据水力差动控制原理或水力先导控制(由减压先导阀控制主阀)原理,以出口压力的设定值为准,自动调节阀瓣的开启度和流量,实现出口压力的减压和稳定,并与进口压力的关联度较小,可通过弹簧调节装置,对减压阀出口压力进行有效调整。


一、薄膜式水用减压阀工作原理
205543abdfqrgezbjczteg.jpg
属于直接作用弹簧薄膜式的有Y416X、200P、YZ11X型水用减压阀,在吸取了国外同类产品优点的基础上适当加大了膜片面积,提高了灵敏度。主要由膜片、磴形阀瓣、调节弹簧等零件组成。利用膜片传感下游压力变化驱动阀瓣,改变和控制阀门开度实现减压稳压功能。由调定调节弹簧压力设定出口压力值。当阀后压力超过弹簧设定值时,压缩弹簧,使阀瓣慢慢开度慢慢减小。适用于高层建筑公寓楼和住宅区的支线管路以及公寓、住宅的入户自来水管减压使用。


二、活塞式水用减压阀工作原理
205544xsnir2gvrpqt25vj.jpg
属于直接作用弹簧活塞式的有Y42X/F型水用减压阀,当压力变化时,流入活塞下腔并与活塞上方保持平衡,迫使活塞向移动,改变节流面积,造成压力损失,实现减压。由于本阀采用卸荷机构,减小了进口压力变化对出口压力的影响,同时加大了出口压力作用面积,即加大敏感元件作用面积,从而减小了阀门出口压力偏差,大大提高了减压阀的稳压精度。以满足控制要求


三、先导式水用减压阀工作原理
205544gjgyg4q2dkcq1xla.jpg
属于先导膜片式的有200X、ZZYP型水用减压阀,水流通过导管进入主阀的控制室、并建立向下的压力,出口压力也通过导管作用在导阀的膈膜下并与导阀的调节弹簧相对抗。当下游压力超过导阀弹簧设定值时,导阀关闭,控制室内的水排泄量为0,上阀腔可变压力达到最大,则主阀盘紧阀座减压阀出口减小。


205543abdfqrgezbjczteg.jpg


205544xsnir2gvrpqt25vj.jpg


205544gjgyg4q2dkcq1xla.jpg