多层框架的层间位移角太小怎么办
多层框架的层间位移角太小怎么办
大家好,我在做毕业设计,是五层框架结构教学楼,用PKPM算下来层间位移角大概在1/900左右,轴压比满足要求,老师说1/900太小,不经济,我想请教一下,是不是只要比规范里规定的1/550小就可以了?我这个情况的话,除了减小柱截面(因为我的柱截面已经是400*400了,感觉不能再小了吧),还有其他什么方法解决呢?
发布于
2015-04-29 09:40:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(32 )
迟来的喜悦
先不管老师的观点正确与否,仅从对结构抗侧刚度的调整方法考虑,如果柱截面和梁截面不想调整的话,增加层高对刚度降低很快,结构位移增加同样快,哪怕增加300层高,效果也会很好,希望对你是一个思路。