已完结
关于电缆沟:
最下端支架不小于5-10cm;最上端不小于15—20cm。
电缆上架,里面干燥、整洁、有序,支架接地良好。支架一般采用热镀锌的。电缆沟要有防水排水措施。
电缆出入要进行封闭处理
2、无负压设备机房
型钢接地,设备接地
型钢钻孔排水
表识清楚
采用不锈钢螺栓,朝向一致
设备及控制柜要有主接地
不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)。型钢要钻孔
简单的做法
给水设备的机座处理欠妥
设备安装与土建之间欠协调
没有减震装置
注意了接地与跨接
法兰长短不一
精美的给水设备间
地面处理与设备互相辉映,整洁大方表识美观
3、消防泵房
a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线
b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米
c、减震措施:出水管弯头、设备
d、金属软管不能做持续导体
1、设备及支架防腐台2、螺栓上油戴塑帽3、排水沟及警示带4、表识清楚5、高度朝向一致6、油漆鲜艳,分色明确
报警阀组
1)距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;
2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;
3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;
4)供水总控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;
5)因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不小于250㎜。
水流指示器
1)方向指示正确,且有永久性标记;
2)与信号阀距离应大于300㎜。
3)安装前先测试。
阀门支架设置合理,压力表读数一致
设备接地要有专门的端子压接,不能用设备螺栓
设备机房的接地
关于减震器的做法
⑴减振器安装前要适当地对基础进行处理,使减振器能本体水平,并能使同一机组的各减振器保持在同一标高位置。
⑵减振器希能选择与基础直接固定的并与动设备成一体,这样就能防止动设备的水平位移。
同时也可采取动设备公共地座的防位移措施。
⑶在与管道连接时必须采用软接补偿器。补偿器应就近水平安装,并在补偿器外就近短管处设置固定支架。如补偿器位置距动设备位置较远,应在软接与设备的接管处设托架,同时在托架下应设有同步于弹簧减振的弹性材料或装置。
设备及管道的排列
安全阀要引至泄水位置,不应直接对外
设备四周警示带的做法
消防泵房内应有值班室
建议水力警铃引至房外
把警铃从设备间引进值班室
把警铃从设备间引进值班室设备及动载管道的减震:固定规范、合理,与基础正确的连接,稳定性好,对有减振要求的设备,减振的设备稳定可靠,接管、补偿都达到工艺要求
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报