土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 保护层厚度过大怎么处理

保护层厚度过大怎么处理

发布于:2015-04-27 11:51:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
人防 筏板基础800mm厚,双层双向筋,现在上层钢筋高度为720mm(设计规定上层筋保护层厚度25mm,现在上层筋保护层为80mm。)
基础上层筋与下层筋有拉钩连接,现在人防要求把上层筋 抬高,(柱墙都已经绑扎完成)怎么处理?不抬高会有什么影响?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1430712571809
    加钢筋网片。。
    2015-05-04 12:27:04

    回复 举报
    赞同0
  • 美wa521de香
    美wa521de香 板凳
    鲲爸爸 发表于 2015-4-28 14:47 嫌麻烦的话,表面加一层6厘钢筋网片。对,楼主可以找设计商量下,加一层6里,间距10cm的钢丝网加固保护层,不让保护层开裂,看下设计能否同意。另外我想问下为什么你们的保护层会这么厚呢?是原来设计就这样,还是你们施工下料出了问题导致保护层过厚?
    2015-05-03 07:55:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.77 万条内容 · 1561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EPR核岛施工质量控制体系建立与运行

本帖最后由 劳武 于 2015-4-28 21:55 编辑 赵作为 王卫科[摘要] 通过EPR核岛施工质量控制体系的建立和运行,为确保质量保证体系有效运行和施工质量提供了保障。[关键词] 两级QC;质量控制点;工序质量控制;验收放行单