常见结构优化措施:
一、 构造柱不得多设,构造柱密集处截面可用150x200,构造柱纵筋优先用d10,箍筋d6@200。构造柱纵筋间距可为250,200x300的构造柱可配4根纵筋。
悬挑空调板按单层双向配筋。
二、 宜充分发挥板厚的作用,小隔墙(如卫生间内的干湿分离隔墙、长度小于2.5米的带门洞墙)下不用布梁,可板中设加强筋或暗梁,简化施工及设备管线布置,有利于用户二次装修调整分隔。
1、板厚及配筋













板跨度L(m)
建议板厚(mm)
建议配筋
L<3.6
120
板面
φ8@200(不足处另加负筋)
板底
φ8@200
3.6≤L<4.1
120
板面
φ8@200(不足处另加负筋)
板底
短向
φ8@180
长向
φ8@200
4.1≤L<4.5
130
板面
φ8@200(不足处另加负筋)
板底
短向
φ8@150
长向
φ8@180
4.5≤L<4.8
140
板面
φ8@200(不足处另加负筋)
板底
短向
φ8@120
长向
φ8@150
注:1. 端开间楼板配筋应满足《质量通病》要求,端开间按双层双向φ8@100;
2. 异形板板厚在上表基础上可相应加10mm,配筋可相应加大一级;
3. 阳台、厨房、卫生间板厚不小于:100mm;
4. 楼电梯间前室处若开洞较大,可用双层双向φ8@150;
当已设置d8@100双层双向钢筋时,现浇楼板与外墙转角处不用另加上下层平行角钢筋。
板若仍要优化,除端开间以外按分离式配筋,板面有开裂风险。若再加温度筋,考虑钢筋搭接长度及增加人工费,造价不会比拉通板面钢筋省。
三、 悬挑梁支座处均不用设置鸭筋。
标准层梁配筋分为两段,5~17层,18~22层。梁配筋严格按包络计算结果配,梁筋允许两种直径(允许两种直径更经济,但增加复核难度及引起施工困难),悬挑梁、框支梁、传力复杂的梁可比wpj计算结果放大30%左右。梁纵筋可用d12,箍筋优先用d6(抗震等级为4级)。
主梁宽及墙厚较小时,所有次梁均梁端点铰。主梁宽及墙厚为200时,次梁上筋及剪力墙平面外的框架梁纵筋直径尽量用12~16,以方便锚固。
四、 四级剪力墙非加强区墙身分布筋(楼电梯、外山墙以外)为水平筋d8@250,竖向筋d10@250.
五、 剪力墙构造边缘构件除外围大封闭箍外,其余均用拉筋,且尽量隔一拉一,肢距不宜超过300。减少箍筋的用钢量,且便于施工。暗柱按计算及构造配,非加强区可用d12+d10组合(加强区不用d10)。部分设计院按砼规、抗规及11G101-1,与墙身相连的构造暗柱净伸200,可以尝试(此条高规规定仍为净伸300)。
六、 地下室外墙墙厚250,墙顶不设暗梁,外侧竖向筋附加短筋由φ14@200改为φ12@200,墙顶加强筋3d16改为2d16,水平筋置于外侧。高规12.2.5条建议地下室外墙分布筋间距不宜大于150,配筋率不宜小于0.3%。
七、 关于筏板:桩筏底板厚1500, 底板配筋由φ25@120改为φ25@160(配筋率0.2%),配筋不足处另加附加短筋,适当减少用钢量,且便于施工。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-11 22:27:11

    回复 举报
    赞同0
  • chengduyangwei
    总结得好,值得学习和体会
    2017-01-24 16:31:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM新手上路注意事项

PKPM的注意事项 PMCAD 部分 1、 楼层组装中各标准层的底标高宜按实际的相对标高输入,无地下室时第一标准层的底标高可输 -1 (未组装 -1.000 处的基顶拉梁时)或 -2 (组装了 -1.000 处的基顶拉梁时),有地下室时第一标准层的底标高可同建施图。程序默认的第一标准层的底标高为 0.000 ,会导致柱底剪力至基底的距离变大,产生更大的弯矩,从而导致基础变大或桩数增加。

回帖成功

经验值 +10